ИПТЛ: блок обработки и чувствительный элемент разных производителей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.06.2017 16:43:59]
 В соседней ветке ув.zerber ® пишет:
"..термокабель это не извещатель, это компонент ИП теплового линейного. отдельных термокабелей сертифицированных как ИП я не припомню.." и
"..термокабель никакие значения на прибор не передает. это тупо две жилы. по ним ток бежит и не более того.."
"..терморезистор изменяет проходящий через него ток. источником тока (с точки зрения пожарки) является ППКП. он же является приемником (анализатором)..".

Только в сертификате Thermocable (Великобритания) в состав теплового линейного пожарного извещателя входят: сенсорные кабели и интерфейсный блок (прибор приёмно-контрольный).

Заинтересовавшие по моему вопросу сертификаты:
- на приборы и аппаратуру для систем пожарной сигнализации Protectowire Company (в составе: 1.прибор приёмно-контрольный SRP4х4, 2. интерфейсные модули 3.извещатели пожарные тепловые линейные мод-);
- на извещатель пожарный тепловой линейный ИП104 "Гранат-термокабель" ООО "Спецприбор-комплект" г.Казань (в составе: только термокабель);
- [на соответствие тр тс 012/2011] на интерфейсный пожарный модуль "МИП" взрывозащищенный ООО "Спецприбор" г.Казань (в составе: только модуль "МИП" - выполняет функции ППКП и предназначен для контроля состояния извещателя пожарного линейного ИП104 "Гранат-термокабель",
а также аналогов PHSC от Protectowire);
Не нашёл сертификат на интерфейсный пожарный модуль "МИП"(невзрывозащищенный) ООО "Спецприбор" г.Казань.


ГОСТ 53325-2012 п.4.6.1.2 "ИПТЛ могут производиться как единое техническое средство, содержащее в своем составе конкретные модификации блоков обработки, взаимодействующие с конкретными модификациями чувствительного элемента, так и в виде отдельных компонентов ИПТЛ - только блоков обработки, позволяющих взаимодействовать с разными чувствительными элементами, или только чувствительных элементов, позволяющих взаимодействовать с разными блоками обработки.
В последнем случае параметры взаимодействия и типы чувствительных элементов (блоков обработки) должны быть установлены в ТД на компонент ИПТЛ конкретного типа."

остался вопрос:
1) в некоторых сертификатах про интерфейсные модули для термокабеля пишут как о ППКП, но в ГОСТ 53325 не встретил словосочетание "интерфейсный модуль" - только блок обработки (что не равно ППКП).
2) согласно п.4.6.1.2 ГОСТ 53325-2012 следует ли вывод, что с интерфейсными модулями "МИП" ООО "Спецприбор" г.Казань можно применять термокабели Protectowire Company, и почему на казанские "МИПы" нет сертификатов соответствия 123-ФЗ и ГОСТ 53325-2012?


[15.06.2017 17:05:36]
 
Цитата j_flack 15.06.2017 16:43:59
Не нашёл сертификат на интерфейсный пожарный модуль "МИП"(невзрывозащищенный) ООО "Спецприбор" г.Казань.
--Конец цитаты------
здесь смотрели?
http://www.specpribor.ru/produkcia/p...


[15.06.2017 17:15:23]
 Спасибо ув.Нина ®, похоже не так давно выложили, смотрел на их сайте месяц назад.
Из второго вопроса осталось только начало:
2) согласно п.4.6.1.2 ГОСТ 53325-2012 следует ли вывод, что с интерфейсными модулями "МИП" ООО "Спецприбор" г.Казань можно применять термокабели Protectowire Company?


[15.06.2017 17:18:30]
 если в РЭ на МИП написано (а в РЭ написано), что можно, если в РЭ на Protectowire написано, что можно - значит можно. Только сомневаюсь, что МИП проверялся при сертификации совместно с Protectowire.


[15.06.2017 17:46:29]
 
Цитата j_flack 15.06.2017 17:15:23
2) согласно п.4.6.1.2 ГОСТ 53325-2012 следует ли вывод, что с интерфейсными модулями "МИП" ООО "Спецприбор" г.Казань можно применять термокабели Protectowire Company?
--Конец цитаты------
у Вас чисто теоретический интерес, учитывая что обычно так никто не делает?
Либо все от Protectowire, либо все от Спецприбора.
Вот МИП от Плазмы может работать с чем угодно, потому что своего термокабеля у них нет.
http://plazma-t.ru/pozharnaya-avtoma...
http://plazma-t.ru/pozharnaya-avtoma...


[15.06.2017 17:56:44]
 Ув.Нина ®, интерес и теоретический, и практический.
К нам пришла сторонняя рабочка на согласование, где применен такой вариант. Сильно сомневаюсь, что возможность подключения сторонних интерфейсных модулей прописана в техдокументации Protectowire Company.
p.s. Мало того МИПы подключены через АР к С2000-КДЛ, не нравится мне такой подход.


[16.06.2017 12:24:06]
 АР-ки-то чем не угодили?
Кстати, если термокабель прокладывается по потолку, обращайте внимание на выполнение требований п. 13.7.2 в части 25 мм от перекрытия.


[16.06.2017 13:40:35]
 Ув.Нина ®, так никто их не ограничивал - могли бы и ППКП SRP4х4 заложить. Никто бы им не возражал, когда определяли капитальные затраты.
А так получилось - термокабель и акссеуары (коробки и т.д) от Protectowire, интефейсные модули от "Спецприбора", ППКП от "Болид" - смотрите какие мы волшебники


[16.06.2017 14:15:15]
 Ну там же на объекте не только термокабель наверняка, интегрироваться все равно придется.
Но в любом случае интерфейсные модули от "Спецприбора" портят стройную картину мира (ничего не имею против Спецприбора в принципе, если что), просто непонятно, чем вызвано такое решение.
Я поняла бы, если бы там взрывоопасность была, тогда да, пришлось бы изворачиваться.


[27.06.2017 16:57:30]
 Если честно, то не вижу проблемы? у GTSW и Protectowire все характеристики схожие. Сопротивления жил одинаковое. Насколько я помню до появления GTSW МИПы применялись только с кабелем Protectowire.


[27.06.2017 18:09:18]
 А почему нет в открытом доступе "нормальных" паспортов на линейные извещатели? Исключение составляет лишь ИП104 «Гранат - термокабель». На сайтах везде в основном рекламные материалы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ИПТЛ: блок обработки и чувствительный элемент разных производителей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.