Тушение резервуров пожарными автомобилями - нужно ли емкости для хранения пенооборазователя?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.06.2017 15:40:16]
 Всем добрый день!
Согласно п. 13.2.6 СП 155.13130.2014 предусматривается тушение резервуаров мобильными средствами пожаротушения - пожарными автомобилями, при этом на резервуарах устанавливаются генераторы пены и пеносливы с сухими трубопроводами (с соединительными головками и заглушками), выведенными за обвалование.
Расчетный расход раствора пенообразователя сводой на пожаротушение составляет 13 м3.

Нужно ли предусматривать резервуар для хранения концентрированного пенооборазователя?

Есть такой пункт, относится ли он к данному случаю? - написано для систем пожаротушения:
А.10 Хранение пенообразователя для систем пожаротушения следует предусматривать в концентрированном виде.

Для хранения запаса пенообразователя следует предусматривать не менее двух резервуаров. Допускается предусматривать один резервуар для запаса пенообразователя в количестве до 10 мСП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (с Изменением N 1).

Для хранения запаса пенообразователя в количестве более 10 м3 допускается предусматривать один резервуар при условии разделения его перегородками на отсеки вместимостью каждого не более 10 м3


[15.06.2017 16:58:41]
 Есть кто в теме?


[15.06.2017 18:16:01]
 Однозначно требуется запас пенообразователя на объекте.
Пожарные автомобили возят при себе около 40 литров пенообразователя.

Все остальное добирают на объекте.
И не забудьте обогревать помещения для хранения пенообразователя.


[15.06.2017 18:23:21]
 Спасибо.
Получается если в растворе допустим 4% пенооборазователя, то пожарный автомобиль выдаст только 1000 л готового раствора пенообразователя


[16.06.2017 6:50:47]
 Пожарные автомобили возят при себе около 40 литров пенообразователя.
Эт что за пожарный автомобиль вывозит 4 ведра пенообразователя?? Что то новое в пожаротушении?


[16.06.2017 7:29:18]
 Пожарный автомобиль возит столько пенообразователя, сколько надо на создание р-ра из объёма возимой им воды.


[16.06.2017 7:39:05]
 Зачем городить дополнительные резервуары, храните весь пенообразователь в резервуарах пожарных насосных станций, остальное храните в таре завода изготовителя, покупайте в еврокубах. Хорошо выручают автомобили пенного тушения, современные имеют на борту 9000л пенообразователя.


[16.06.2017 8:46:09]
 емкость пенобака 40 на уралах 6 тонниках таких два, остальной пеник возят на прицепных емкостях


[16.06.2017 9:24:43]
 Вместимость бака для пенообразователя на автоцистернах пожарных должна быть не менее 6 % от вместимости цистерны(ГОСТ Р 53328-2009). Гост включён в доказательную базу техрегламента ФЗ-123. Ниже 300л для ПО на УРАЛах в ФПС Иркутской области не встречал.


[16.06.2017 10:24:24]
 Наговорили много, но на вопрос ТС так никто и не ответил.
Отвечаю я. Пожарный автомобиль - это не система пожаротушения, поэтому резервуаров с пенообразователем для них предусматривать не надо.


[16.06.2017 12:34:55]
 Посмотрел у одного производителя - на Урале 6 тоннике бак для пенообразователя 500 л. Т.е получается два таких Урала в аккурат выдадут 13 м3 готового раствора пенообразователя, необходимых для пенотушения.


[16.06.2017 13:11:16]
 А кто подскажет какого диаметра нужно выводить сухотруб чтобы подключить через сухотруб стационарный пеногенератор ГПСС-600?
Диаметр 50мм?


[16.06.2017 13:12:10]
 Точнее так:
А кто подскажет какого диаметра нужно выводить сухотруб чтобы подключить пожарный автомобиль через сухотруб к стационарному пеногенератору ГПСС-600?
Диаметр сухотруба 50мм?


[16.06.2017 13:27:24]
 Диаметр сухотруба определяется в зависимости от типа резервуара
в соответствии с таблицей Г.1. СП 155.13130


[16.06.2017 13:55:03]
 Приложение Г (рекомендуемое). Особенности проектирования автоматических систем с применением установок импульсного пожаротушения для подачи самовспенивающейся газоаэрозоленаполненной пены

разве распространяется на - Согласно п. 13.2.6 СП 155.13130.2014 предусматривается тушение резервуаров мобильными средствами пожаротушения - пожарными автомобилями, при этом на резервуарах устанавливаются генераторы пены с сухими трубопроводами (с соединительными головками и заглушками), выведенными за обвалование???


[16.06.2017 13:58:47]
 Нет, сорри, не то. Надо документацию на ГПСС-600 смотреть.


[16.06.2017 13:59:41]
 Приложение Г тут не в ту степь, это технологии для новых нефтебаз


[16.06.2017 14:13:17]
 http://www.aomz.ru/prod/descr/Descri...
60 мм


[16.06.2017 15:11:49]
 Это понял, спасибо.
Получается что для подключения пожарной машины к сухотрубу нужно обеспечить 60 мм диаметр.
А как будет подключаться пожарная машина к сухотрубу через напорный рукав?


[16.06.2017 15:33:04]
 Меня убило, я выхожу. Автору советую почитать СП-155, Снип 2.11-03 и Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках


[16.06.2017 15:38:13]
 igorsity ®, а что там разве написано как подключается пожарный автомобиль к пеногенераторам? В СП 155 этого нет, СНиП 2.11-03 - это предшественник СП 155.


[16.06.2017 15:41:45]
 Если все же знаете это, но считаете простым вопросом (подключение ПА к пеногенраторам) и не хотите подсказать, то как говорится без эмоций и лучше вообще не пишите.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Тушение резервуров пожарными автомобилями - нужно ли емкости для хранения пенооборазователя?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.