ОПС и СОУЭ четырехэтажного здания

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Michail ®

[15.06.2017 11:40:48]
 Столкнулись с ситуацией.
Имеем здание 4 этажа + цоколь (АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, КОНФ.ЗАЛ).

Цоколь, 1 и 2 этажи один собственник, 3 и 4 этажи другой.

Где есть нормативно-документальное обоснование взаимосвязи систем ОПС и СОУЭ?

Заранее благодарен.


[15.06.2017 12:44:23]
 СП 3.13130, п. 3.3:
"СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже.
Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям."

Michail ®

[15.06.2017 13:12:49]
 Забыл уточнить что ОПС и СОУЭ у каждого собственника свои.
Вот в этом и возникает вопрос.
Андрей Х

[15.06.2017 13:57:21]
 Нужно сделать передачу сигнала от пожарной сигнализации 1-го собственника на включение оповещения у 2-то собственника и аналогично от ПС 1-го к СОУЭ 2-го. Оповещение при пожаре должно включаться во всем здании. Собственникам придется договариваться. Если не договорятся, то будет угроза жизни и здоровью людей из-за некорректной работы системы оповещения.


[15.06.2017 13:59:20]
 Это логически понятно. Но как доказать, что это должно быть, где нормы или ссылки?


[15.06.2017 14:19:35]
 ФЗ-123 ст.83
4. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей...
ст. 84
1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей...

таким образом АПС должна обнаружить пожар, и запустить систему оповещения во всех помещениях
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ОПС и СОУЭ четырехэтажного здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.