Насосы диз. топлива в котельном зале

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.06.2017 10:58:44]
 День добрый, подскажите - как быть?
Котельная газовая - аварийный вид топлива дизель. Аварийная емкость- установлена на улице.
Расходная емкость в помещении котельной отсутствует. Схема такая- что диз. топливо подогревается в теплообменнике - далее насосом подается по трубопроводам к горелкам.

Эксперт требует -Насосы, подающие дизтопливо к котлам, отделить от котельного зала противопожарными перегородками 1-го типа с устройством в местах дверных проемов порогов с пандусами высотой не менее 0,15м (п.8.8 СП 155.13130.2014).

В нормативах про насосы диз топлива- ничего не найти. Как быть? Это технологическое оборудование котельной- можно ли устанавливать данные насосы - согласно каких норм? Насосы не высокого давления и температура топлива регулируется на теплообменнике.


[06.06.2017 11:12:34]
 Помещение, в котором находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, не могут относиться к категории Г (помещение котельной). Следовательно необходимо определить категорию помещения насосной и выделить его в соответствии с требованиями п.6.2.10 СП 4.13130.



[06.06.2017 11:17:53]
 А как же тогда 6.9.11 Расходные баки в помещениях котельных следует рассматривать как технологический аппарат?

И от этого не меняется категория котельного зала.


[06.06.2017 11:37:13]
 Почему Вы эксперту это вопрос не зададите?


[06.06.2017 11:41:24]
 Эксперт это единичное мнение. Хотела послушать еще умных людей.
Эксперту этот вопрос задан.


[06.06.2017 11:53:04]
 Полагаю, что данные требования для расходных емкостей из которых топливо поступает самотеком. У Вас есть насосная для подачи топлива, следовательно к ней требования другие.


[06.06.2017 12:22:50]
 Насосы не высокого давления - создают подпор.
У нас нет насосной- насосы стоят в котельном зале. А когда горелка с насосом в комплекте - то тоже рассматривать как насос для перекачки?


[06.06.2017 13:39:43]
 п. 3.16 СП 155.13130.2014:
"Склады нефти и нефтепродуктов: Комплекс зданий, резервуаров и других сооружений, предназначенных для приема, хранения и выдачи нефти и нефтепродуктов."
Котельная не предназначена для приёма, хранения и выдачи нефти и нефтепродуктов, а предназначена для их сжигания в качестве топлива и производства тепловой энергии, поэтому применять к котельным указанный СП нельзя.


[06.06.2017 13:53:01]
 Да Вы что, а как же раздел 8 данного СП? Там как раз про расходные склады, в том числе и котельных, и идет речь.
Для примера: п.8.2 Расстояние от жилых и общественных зданий до расходных складов нефтепродуктов предприятий следует принимать в соответствии с таблицей 2, а до расходных складов горючих нефтепродуктов, предусматриваемых в составе КОТЕЛЬНЫХ, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, в соответствии с таблицей 8.



[06.06.2017 14:11:09]
 И п.3.39. СП 4.13130 почитайте.


[06.06.2017 15:43:58]
 СП 155.13130.2014:
"1.1 Настоящий свод правил, разработанный на основе положений и требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», устанавливает требования пожарной безопасности к складам нефти и нефтепродуктов (далее - СНН)."
Ну и что, что склад может быть предусмотрен в составе котельной. В помещении котельной диз. топливо не складируется, поэтому СП 155 на помещение котельной не распространяется.



[06.06.2017 16:06:23]
 Если в помещении котельной будет находиться резервуары расходного склад, а также насосные расходного склада, то данный СП будет распространяется и здания котельных. Кстати котельная ТС газовая и дизельное топливо применяется как аварийное, а Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Насосы диз. топлива в котельном зале      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.