эксплуатация ФП-300-1

[ГОЧС]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.05.2017 15:02:23]
 В защитном сооружении предприятия находятся ФП-300-1 (1987г). Подскажите какой максимальный срок эксплуатации данных фильтров и если нет видимых повреждений можно ли их использовать или надо менять?
ogpn8

[25.05.2017 7:31:44]
 Данные производителей:
Гарантийный срок фильтров-поглотителей ФП-300-1 устанавливается со дня приемки представителем заказчика:
10 лет – при хранении на складах в упаковке предприятия-изготовителя;
8 лет – при консервации фильтров-поглотителей (без продувки), смонтированных в сооружениях, в пределах гарантийного срока хранения;
5 лет – при небоевой эксплуатации (периодическая продувка чистым воздухом с суммарным временем не более 100 ч в год) в пределах гарантийного срока хранения.
Ссылки на сайты производителей:
http://ehmz.ru/production/filtry-pol...
http://npp-cso.ru/filtry-poglotiteli...

Эти изделия неремонтируемые. Максимум через 8 лет после монтажа (и то в случае консервации в смонтированном виде, иначе - через 5 лет) в защитном сооружении подлежат замене.


[25.05.2017 14:04:47]
 Это значит что при стоимости где-то порядка 130 т.р. за штуку, а их у меня 6, значит под миллион надо раз в 5-8 лет спускать в яму(ЗС). Походу меня уволят.


[25.05.2017 14:21:04]
 Посмотрите Приказ МЧС РФ № 583, там все расписано.


[30.05.2017 17:28:06]
 В приказе №583МЧС есть сроки технического осмотра и контрольной проверки ФП. Следовательно проводя ежегодные осмотры после 10 лет я могу довести срок службы ФП до 50 лет и больше?
ogpn8

[30.05.2017 21:13:21]
 Конечно, можете. Вопрос в том, какую цель Вы преследуете. Если оптимизировать расходы на содержание убежища и отбояриться от проверяющих, тогда все верно.
Если обеспечить защиту укрываемых, тогда не все так однозначно. Фильтры ФП-300 наш форум и приказы МЧС не читают, они неграмотные. Если завод-изготовитель заявляет, что через 5(8, 10) лет он не гарантирует выполнение изделием защитных функций,то вывод о возможности дальнейшей эксплуатации изделия очевиден. Убежище с такими фильтрами с успехом выполнит 13-ю задачу гражданской обороны, и траншеи копать не потребуется.
Хотя, с другой стороны, учитывая крайне низкую вероятность сохранения жизни людей при ведении гражданской обороны, в этой сфере возможно все что угодно.


[01.06.2017 14:26:47]
 Уважаемые, посоветуйте какую причину для списания указать в акте проверки техсостояния ФП. Я например указал - сквозная коррозия корпуса, а вдруг проверять начнут и не увидят. Может что-нить по усушке утруске веса наполнителя? У кого нибудь какие другие причины выхода из строя есть?
Ev.porsin

[19.03.2018 8:44:42]
 Уважаемые может кто поможет!
У каких фильтров можно продлить срок эксплуатации ?
ФГ-70, РП-100, ФМК-4-п, ПФП 1000,
ФМШ4-у,
буду признателен за ссылку на документ.

satirk0 ®

[14.09.2018 15:05:26]
 Наверное для ТС уже не актуально, но может кому-то еще нужно будет. "Инструкция по оценке качественного состояния фильтров-поглотителей в защитных сооружениях гражданской обороны" 1970 года. Где очень грамотно и толково расписано как проводить ТО и КП для ФП. Правда некоторых источниках указывается, что документ недействителен. Но и новых инструкций я не нашел. Истечение гарантийного срока не является истечением срока годности продукта, например в этой инструкции в п.5 на стр.5 пишут, что для ФП-300 не установлены средний и максимальный срок годности. А только проводятся ТО по истечении 10 лет ежегодно и контрольная проверка аналогично по истечении каждые 3 года. Эти же слова подтверждает и современный 583 приказ МЧС России. Следовательно если нет сквозной коррозии, деформации, пересыпании шихты, порывов фильтрующего материала изнутри, не было переувлажнения. Вес находится в пределах допустимых значений. А при испытании ФП Этилмеркаптаном (Одорант) запах не проносится в помещения ЗСГО. Считаю, что есть и законные и моральные основания не затрачивать огромные суммы в обновление СКЗ.
Вот чего не могу сказать про РП-100, на него подобного рода инструкций я не нашел. Но гарантийный срок хранения - 7.5 лет (внимание) со дня приемки представителем заказчика. То есть, если опять цепляться за слова, то по идее он может быть выпущен лет ..адцать назад, но продан и получен заказчиком сегодня и начиная с этого дня 7.5 лет?! о_О
  Ответ пойдет СЮДА