 Коллеги добрый день. Подскажите , пожалуйста, как выглядит образец таблички (бирки)по испытаниям лестниц или ограждений?


[12.05.2017 9:49:19]
 Форма таблички ни кем не утверждена.
Мы делаем такую:
Тип конструкции: наружная вертикальная стационарная пожарная лестница.
Расположение: южная сторона здания хххх, расположенного по адресу: хххх.
Организация, выполнившая испытание: хххх.
Дата испытания: хххх.
Периодичность испытания: не реже одного раза в 5 лет.
Результаты испытания: ступени и крепления выдержали испытательную нагрузку в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009.
Ну и печать ставим. Ламинируем. Крепим.


[18.05.2017 10:25:19]
 Большое спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Таблички по результатам испытаниям лестниц      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.