Циркуляционный насос на противопожарном стояке.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.05.2017 20:38:21]
 Здравствуйте, прошу сильно не бить, т.к. я не профессионал в данном вопросе, я б сказал полный ноль. Но если по существу ситуация следующая: Школа 3 этажа, есть единственный пожарный гидрант в актовом зале, пожарники гововрят, что давление на выходе не соответствует норме. Возможно ли сделать врезку и поставить циркуляционный насос прямо на противопожарном стояке, который отходит от хоз. водопровода? Либо какие варианты могут быть в данной ситуации?


[01.05.2017 23:54:33]
 Насосные ВПВ проектируются по СП10.13130-2012.
Там не написано, что наличие в здании только одного ПК что-либо меняет.Прежде всего нужны 2 насоса, рабочий и резервный.Нужно смотреть, сколько напора не хватает. На вскидку должно хватить насоса с расходом 9 м.куб./час мощностью с э.д. не более 1,5 квт.
Но если ПК подключён к сети после водомерного узла, может оказаться достаточным поставить обводную электрозадвижку и насос не потребуется.


[02.05.2017 10:09:04]
 Спасибо за ответ. Если я правильно понимаю, для правильной врезки либо насосов, либо электрозадвижки, д.б. соответствующий расчет и проект?


[02.05.2017 10:11:48]
 А по каким нормам пожарные требуют расход?
СП 10 4.1.5. (СНиП 85* п.6.5.*) Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать: б) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях.
Если пожарный кран только в актовом зале, то что-то с залом не так.
По существу: "Либо какие варианты могут быть в данной ситуации?" - посмотрите задвижку на вводе воды (перед счетчиком), может она не пропускает.



[02.05.2017 10:17:41]
 уважаемый sandron29, циркуляционный насос предназначен для работы в замкнутой системе, без расхода, как правило, для систем теплоснабжения.
Для ВПВ варианты описал vizitor, начните с простого- возьмите в водоканале справку о гарантированном напоре.
Дальше, напишете присланную величину, диаметр трубопровода, к которому подключен пожарный кран, есть ли в школе узел учета, как подключено.
Насчет диаметра трубопровода, к которому подключен кран, не поленитесь. А то как-то лицезрел картину, где к полдюймовой трубе холодного водоснабжения через несколько конических переходов была приварена труба 57х3,5 и подключен пожарный кран.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Циркуляционный насос на противопожарном стояке.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.