Противопожарные двери в лифтах здания 1980 г. или...

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.04.2017 15:11:10]
 Добрый день. Подскажите пожалуйста, если возможно со ссылкой на нормативный документ, в каком году впервые появились пожарные требования к дверным проемам в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения.

Напомню, что сегодня ч.16 ст.88 123-ФЗ ТРЕБУЕТ - Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

Ранее такая же трактовка с некоторым сокращением звучала и в иных документах, например в п.3.21 СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы - Ограждающие конструкции лифтовых шахт, помещений машинных, отделений лифтов, каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.
При невозможности устройства в ограждениях лифтовых шахт противопожарных дверей следует предусматривать тамбуры или холлы с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

Или п.3.7 СНиП II-2-80 требовал - Перегородки лифтовых шахт, помещений машинных отделений лифтов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны быть противопожарными.

Суть самого вопроса возникла из того, что инспектор ГПН ссылаясь на ч.1 ст.151 №123-ФЗ утвердительно доказывает, что в нашем общественном здании 1980 г. должны быть двери лифтов противопожарными, ну или должны быть тамбуры с противопожарными дверьми. Сами тамбуры при этом имеются и мы готовы поставить в тамбурах противопожарные двери, но загвоздка в том, что через этот же тамбур на всех этажах, где расположен лифт с обычными металлическими дверьми, предусмотрена эвакуация на лестничную клетку. Иных альтернативных выходов нет. Есть с двух сторон только эти тамбуры, в которых, повторюсь расположен лифт с обычными металлическими дверьми.

Прошу подсказать, высказаться по данному вопросу и по возможности сообщить в каком году впервые появились пожарные требования к дверным проемам в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения.


[26.04.2017 16:46:07]
 Впервые встретил данное требование в СНиП 21-01-97.


[26.04.2017 16:46:59]
 Это только к дверям лифтов


[26.04.2017 16:52:13]
 И что Вы хотели этим сказать? Вопрос я вроде расписал внятно.


[26.04.2017 16:55:04]
 Здесь п. 3.7 СНиПа II-2-80 надо читать в комплексе п. 2.8 этого же СНиПа, т.е. они должны быть 0,75 часа


[26.04.2017 16:55:43]
 "в каком году впервые появились пожарные требования к дверным проемам в ограждениях лифтовых шахт".


[26.04.2017 16:57:01]
 Ну, а в п. 2.9 СНиП II-А.5-70 вообще предел огнестойкости был не менее 1 часа


[26.04.2017 16:59:50]
 Тогда остается только заменить лифт.


[26.04.2017 17:06:05]
 Это, кстати про перегородки речь, а не про двери. А про двери нашел только в СНиПе 80-го года: 0,6 часа (п. 2.8)


[26.04.2017 17:08:42]
 Денис, а может двери у вас все таки противопожарные? Или документы сохранились?


[26.04.2017 17:25:40]
 так если инспектор ссылается на ст. 151, то он должен еще сослаться на старые нормы, где есть требование по противопожарным дверям в лифте. Также как он может предъявлять требования к вам??? Требования надо предъявлять к проектировщикам, строителям, а срок давности уже прошел (это в том случае, если двери действительно должны были быть противопожарными, но я сомневаюсь, что запроектировали и построили с нарушениями)


[27.04.2017 9:58:01]
 Инспектор, должен был все нормы указать, что согласно ФЗ№123-предел огнестойкости-...., (СНиПе 80-го года: 0,6 часа), двери должны быть с пределом огнестойкости.....,т.е. подтвердить. А так-?


[27.04.2017 10:15:58]
 да в любом случае это претензия не к собственнику, а к строителям должна быть


[27.04.2017 11:20:43]
 Посмотрите ГОСТ 22011-95 п.4.1.12 "...Предел огнестойкости дверей шахты пассажирского лифта для жилых зданий со скоростью до 1,0 м/с включительно не устанавливается".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные двери в лифтах здания 1980 г. или...      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.