Замена спринклерных оросителей по окончанию срока эксплотации

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.04.2017 14:13:44]
 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, нужно ли заменять спринклеры по прошествии определенного срока эксплуатации,если нужно, то какими нормативными документами это регламентировано. Установлены спринклеры TYCO TY3251, срок эксплуатации не указан в тех.документации.Отстояли 9 лет, физически не каких проблем нет,но как правильно быть в соответствии с нормами?


[25.04.2017 15:32:35]
 Правильно будет ничего не трогать


[26.04.2017 11:40:11]
 Можно ничего не делать. но если очень хочется и совсем нечем занятся, то освидетельствование 1 раз в 5 лет


[26.04.2017 13:40:27]
 РД 25.964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ



п. 1.1.9. Техническое освидетельствование проводится после 5 лет с момента установок в эксплуатацию (и далее с установленной периодичностью) на предмет технической возможности и экономической целесообразности их использования по назначению.



3.4. Техническое освидетельствование установок проводится комиссионно представителями Исполнителя, Заказчика, местных органов ГПН и, при необходимости, с привлечением представителей других организаций. Указанная работа должна быть совмещена Исполнителем с проведением периодических работ.

3.4.1. Результаты освидетельствования должны быть оформлены "Актом технического освидетельствования автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации"

В зависимости от технического состояния ТС и установок в целом комиссия должна давать следующие рекомендации:

- списать установку;

- провести ремонт или замену отдельных ТС;

- продлить эксплуатацию, одновременно назначить срок следующего освидетельствования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 