 Добрый день, коллеги.
Есть ли у кого табличка, чем отличаются категории в том плане, что за собой влечёт та или иная категория.
К примеру:
Г,Д - апс не нужна
В- нужна АПС
В1,В2 - нужна искробезопасная цепь
А,Б нужно ставить оборудование во взрывобезопасном исполнении с искробезопасной цепью

Заранее большое спасибо за ответы!


[25.04.2017 15:41:40]
 нет таких табличек, тк нет зависимости между категорией помещения и видом/уровнем взрывозащиты


[25.04.2017 15:49:26]
 Хорошо, а на что влияют тогда те самые категории ради которых делают расчёты. Ведь не толь же для общего понимания, что за помещение.
А для того чтобы знать какая защита помещения должна быть. Если "А" то нужно АПТ, если "В", то хватит АПС.


[25.04.2017 16:01:02]
 Категории влияют почти на все. Таблички по АУПС/АУПТ - см.СП 5.13130, помимо автоматики в зависимости от категории помещений и объекта в целом определяются требования по наружному/внутреннему пожаротушению - см. таблицы в СП 8.13130 и СП 10.13130; категория помещений тянет за собой ограничения по объемно-планировочным решениям и путям эвакуации... и тд.


[25.04.2017 16:01:03]
 Категории влияют почти на все. Таблички по АУПС/АУПТ - см.СП 5.13130, помимо автоматики в зависимости от категории помещений и объекта в целом определяются требования по наружному/внутреннему пожаротушению - см. таблицы в СП 8.13130 и СП 10.13130; категория помещений тянет за собой ограничения по объемно-планировочным решениям и путям эвакуации... и тд.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Отличия категорий А,Б,В1-В4,Г,Д      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.