Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Чем обосновать 10% ЗИП для АПС?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
статист ®

[24.04.2017 12:46:10]
 Коллеги, помогите обосновать наличие 10% ЗИП у подрядчика для ОБСЛУЖИВАНИЯ АПС?
koks ®

[24.04.2017 12:52:42]
 статист ® вы из Москвы?


[24.04.2017 13:16:50]
 ЗИП должен закладываться в проекте, закупаться при монтаже и храниться у ЗАКАЗЧИКА, а не у подрядчика.


[24.04.2017 13:23:05]
 На добровольной основе по идее можно выполнить:
2.2.7. На объекте должны иметь резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10 % от установленных.


[24.04.2017 15:18:21]
 В нормах по проектированию ЗИП не упоминается. Если нет указания в ТЗ заложить его для нужд эксплуатации, то он идет боком...


[24.04.2017 17:02:22]
 koks ® - Ямал

дело не в проектировании, а в запасе для осуществления ТО. Я когда такие требования вижу, у меня шары на лоб лезут. Думал, может я чего не знаю - типа новый приказ вышел
статист ®

[25.04.2017 7:53:03]
 Ув. Viss, а что за документ п. 2.2.7?
статист ®

[25.04.2017 8:20:34]
 Во чё я нашёл: ВППБ 01-04-98 раздел 6 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения, системы противодымной за-щиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре"

пункт 6.12: "На объекте должен создаваться и постоянно под¬держиваться 10 %-й запас пожарных извещателей и оросителей систем пожаротушения."


Это приказ Газпрома от 16.09.1998 № 120, но я как раз газовик.
статист ®

[25.04.2017 8:26:29]
 РД 009-01-96 Раздел "2. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ (ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ) СИГНАЛИЗАЦИИ", Глава "2.2. Пожарные извещатели", Пункт 7. "На объекте должны иметь резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве не менее 10% от установленных."

Про приборы ни фига не сказано:(
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Чем обосновать 10% ЗИП для АПС?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.