[21.04.2017 12:12:00]
 Добрый день, участники форума. Есть ли у кого готовая схема подключения пульта С2000М к плате MOXA CP 118U ?. Нужно порядка 11 пультов завести на АРМ, соответственно, через 2 платы. Или покажите, кто как подключение через плату показывает в рабочем проекте?


[21.04.2017 13:27:56]
 Вот так - http://prntscr.com/ez1tfg
Плату только: CP-116E-A и к ней пара Opt8-M9+, останутся пигтейлы с COM разъемом, мы от комлекта из С2000-ПИ брали. Можно заказать
Кабель подключения пульта «С2000» к персональному компьютеру АЦДР.685611.066.


[21.04.2017 13:39:23]
 Т.е. мы в комп втыкаем CP-116E-A, к ней парой шнуров подключаем две Opt8-M9+, а к Opt8-M9+ от одиннадцати С2000М идут одиннадцать АЦДР.685611.066? а кабель для соединения CP-116E-A и Opt8-M9+ закладывается отдельно?

Viss, а схему подключения отдельно приводите?


[21.04.2017 15:52:53]
 Ну да, кабель в комплекте http://www.moxa.ru/shop/boards/acces... на фото.

Детальную схему подключения я никогда и не делаю. Достаточно просто, к тому же сроки, и лень =)
То что на картинке сам собирал, если что.

В принципе, всё равно несертифицированное решение, можно на USB-RS485 перейти, или пульты на С2000-etherner поменять или на ПИ.
Какой смысл пульты с АРМ рядом размещать?!


[21.04.2017 16:29:05]
 это диспетчерская большого жилого комплекса - куча оборудования по АППЗ. АРМ - для диспетчера, для удобства эксплуатации, в управлении не участвует, смотреть что и где произошло. Вся совместная логика - на сухарях между пультами.


[21.04.2017 16:32:17]
 ПИ и Ethernet ставить не хочется - в эту же диспетчерскую еще сведутся следующие очереди, да и не я один там обитаю). Место приходится экономить.


[21.04.2017 17:08:00]
 АРМ и не может участвовать в управлении по определению


[21.04.2017 17:30:55]
 KOKOS_KOKOS, к сожалению, до сих пор не все об этом знают, и не все с этим согласны
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Схема подключения С2000М к moxa      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.