Могут ли ступени (проступи) лестниц 3-го типа исполнены из арматуры А500С класс А3 елочка диаметр 10

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[11.04.2017 18:30:35]
 Могут ли ступени (проступи) лестниц 3-го типа исполнены из арматуры А500С класс А3 елочка диаметр 10мм?

Вообще если спускаться по таким ступеням - они пружинят. Но запрета я не нигде не нашел.
Иногда в качестве ступеней применяют просечно-вытяжные листы.
Кроме советских строительных серий где-то еще может нормироваться требования к строительным деталям лестниц 3-го типа?


[11.04.2017 19:48:27]
 прикольный путь эвакуации для детского сада


[11.04.2017 20:28:25]
 Актуальное требование такое:
Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.

Запрет на прутки введен в СНиП 2.08.02-85 в п. 3.4


[11.04.2017 23:13:15]
 думаю для доступа пожарных по маршам лестницы П2 (от 6м до 20м) можно прутки, а про лестницу 3-го типа у меня статья была
http://morozofkk.livejournal.com/780...
из текста..
п.4.4.2 СП 1.13130 Ширина проступи (ступени) лестницы 3-го типа, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см., что так же описано в ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний" п.4.2 Для эвакуационных лестниц должны соблюдаться следующие размеры: ширина ступени - не менее 0,25 м; высота ограждений маршей и площадок - не менее 1,2 м; ширина лестниц - не менее 0,9 м.


[12.04.2017 5:25:09]
 Прутковые ступени имеют один плюс - они меньше забиваются снегом зимой. Но минус, когда в ступени проваливаются женские каблучки, все-таки перевешивает. Считаю, что запрет на их применение обоснован.
Пожарные пока на каблучках не ходят, поэтому прутки в маршевых пожарных лестницах это даже хорошо. Все-равно их никто зимой от снега не чистит.


[14.04.2017 16:30:56]
 morozofkk ® [11.04.2017 23:13:15]
накосячил.. П2 "маршевая лестница" к лестнице 3-го типа не имеет отношения

Актуальное требование такое:
Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.


[14.04.2017 19:35:37]
 где посмотреть про ширину 0,2 мне тоже важно уточнить, а то померили имеющуюся лестницу, а там 0,21 м


[14.04.2017 20:05:45]
 morozofkk ® Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а 0,9м


[14.04.2017 20:06:38]
 п.4.4.1 сп 1


[14.04.2017 23:40:50]
 ок, добавил в статью


[18.04.2017 17:14:14]
 Уважаемый Red_line23!
Ваш раздел 15 СП 20.13330.2011 приложение Е таблица Е.1


[18.04.2017 17:55:09]
 Tomches ®, спасибо.

Вспомнил еще про такой документ:
ГОСТ 23120-2016 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия

http://meganorm.ru/Data2/1/4293751/4... - скачать
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Могут ли ступени (проступи) лестниц 3-го типа исполнены из арматуры А500С класс А3 елочка диаметр 10      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.