Обратный клапан в СПДЗ и требования СП 7.13130.2013

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.04.2017 9:08:04]
 Очередной вопрос к коллективному разуму..
Кто нибудь может объяснить:
1.Возможность реализации указанного пункта с учетом всех нормативных требований?
2.Последствия для случаев когда это условие не выполняется?
3.Существуют ли случаи в которых данные требования выполнить в принципе невозможно?
4.Для чего по вашему мнению конкретно, необходимо выполнение указанных мероприятий?

Пункты которые интересуют- ниже.

7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:
- ЕI 60 - для закрытых автостоянок;
- ЕI 45 - при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- ЕI 30 - для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт;
- Е 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт.
В составе противопожарных нормально закрытых клапанов (за исключением дымовых клапанов) не допускается применять заслонки без термоизоляции;

д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту в пункта 7.11 (по требуемым пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми приводами). Допускается не предусматривать установку обратных клапанов, если в обслуживаемом помещении имеются избытки теплоты более 23 Вт/м3 (при переходных условиях);
7.17. Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) установку обратного клапана у вентилятора с учетом подпункта "д" пункта 7.11;

3.9. клапан дымовой: Клапан противопожарный нормально закрытый, имеющий предельное состояние по огнестойкости, характеризуемое только потерей плотности, и подлежащий установке непосредственно в проемах дымовых вытяжных шахт в защищаемых коридорах.



[08.04.2017 22:15:40]
 Апну тему


[09.04.2017 0:52:42]
 Эта тема многократно обсуждалась на форуме АВОК, начиная с момента выхода данного СП, см. например,:

http://forum.abok.ru/index.php?showt...
http://forum.abok.ru/index.php?s=&sh...
http://forum.abok.ru/index.php?s=&sh...
http://forum.abok.ru/index.php?s=&sh...

Дело кончилось тем, что ждем измененного СП7, где эти требования сняты.



[09.04.2017 13:59:18]
 Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Обратный клапан в СПДЗ и требования СП 7.13130.2013      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.