Разделение пожарных отсеков общественного здания противопожарными преградами

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.03.2017 15:29:27]
 Добрый день уважаемые форумчане. Возник вопрос при проектировании многофункционального спортивного центра. Все этажи здания соединяются между собой эскалаторами. В плане этажи имеют свободную планировку. Проектом была предусмотрена установка штор. Эксперт утверждает, что в данном случае необходимо суммировать все этажи при подсчете площади пожарного отсека. Но как тогда строят торговые центры с огромными атриумами? Насколько я знаю, используют шторы и завесы. В ФЗ 123 и СП 1,2 13130 написано что отделяться отсеки могут только стенами и перекрытиями, и ничего не сказано про шторы.


[21.03.2017 16:58:11]
 Если превышаете нормируемую площадь пожарного отсека - СТУ.


[21.03.2017 18:12:07]
 п. 6 СП 2.13130.2012

Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа. Данная площадь определяется с учетом следующих дополнительных требований
- в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2 - Ф4 с многосветными помещениями, предназначенными для размещения открытых лестниц, эскалаторов, атриумов и др., площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется путем суммирования площади нижнего этажа многосветного помещения и площадей галерей, переходов и помещений всех вышележащих этажей, расположенных в пределах объема многосветного пространства, ограниченного противопожарными перегородками 1-го типа. При отсутствии противопожарных перегородок 1-го типа, отделяющих многосветное пространство (помещение) от примыкающих к нему помещений и коридоров, площадь этажа в пределах пожарного отсека отделяется путем суммирования площадей соответствующих этажей.


[21.03.2017 19:44:40]
 Сошлитесь на СП 160.1325800.2014 и организуйте противопожарные 8 м. зоны свободные от нагрузки
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Разделение пожарных отсеков общественного здания противопожарными преградами      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.