Расстояние от мойки самообслуживания до АЗС

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.03.2017 15:40:29]
 Скажите пожалуйста!!Согласно таблице 2 СП 156, как посмотреть расстояние от мойки самообслуживания до ТРК, подземных резервуаров и т.д.??7Вопрос стал, так как можно ли мойку самообслуживания назвать зданием согласно таблице 2 СП 156 пункта 4???


[18.03.2017 9:55:17]
 Есть какие-нибудь варианты?


[18.03.2017 18:33:03]
 где специалисты??


[18.03.2017 22:11:47]
 мойка находится на территории АЗС?
Я думаю - не нормируется, т.к. это не здание


[18.03.2017 22:51:11]
 А если вне территории Азс?суть та не меняется? Хотя у мойки ведь очистные есть?


[18.03.2017 23:14:50]
 в ФЗ-123 и СП 156 расстояний нет. Значит - не нормируется. Да и чему там гореть на этой мойке?


[19.03.2017 9:16:16]
 Если мойка относится к комплексу АЗС, то это одно из технологических сооружений самой АЗС.
"6.5 На АЗС могут размещаться здания, сооружения и помещения для оборудования технологической системы АЗС, котельной, а также административные и бытовые здания (помещения) для персонала АЗС:

Если это "чужая" мойка, то проще обозначить её как здание "прачечная, химчистка" по оказанию услуг населению.
И предусмотреть расстояние 25 метров. Тогда никому, ничего не придется доказывать.


[19.03.2017 9:31:42]
 Крюгер! Так можно мойку самообслуживания назвать зданием?и тогда вообще она является производственной


[19.03.2017 9:36:14]
 Мойка - это сооружение.
Я лично заезжаю на мойку для получения платной услуги - помывки автомобиля.
Если быть точным (если это одинокая отдельностоящая мойка), то это сооружение класса Ф3.5, со встроенным производственным помещением с мокрыми процессами.


[19.03.2017 10:08:32]
 таблица 15 ФЗ №123 пункт один значит можно применить!!!


[19.03.2017 10:11:23]
 также на мойке есть очистные сооружения!!еще расстояние получается до очистных канализационных сооружений необходимо выдерживать?


[19.03.2017 10:17:27]
 С каких пор автомойка стала "промышленным предприятием"?

С очистными автомойки особо не заморачивайтесь, как правило они категории Д и имеют замкнутый цикл (особенно, если в городе).


[19.03.2017 10:20:33]
 Я имею ввиду что мойка производственное!!!а промышленное идет через "и" перечисляется, я же не администратвиное бытовые имел ввиду, а производственное. С начало идет производственные, складские и ........


[19.03.2017 12:09:16]
 С начало идет производственные, складские и ........

а в конце констатируется: "...промышленных предприятий!!!"
Вот, когда ваша мойка будет принадлежать промышленному предприятию, тогда и будет 15 метров.


[19.03.2017 12:13:38]
 Крюгер ® то есть если возле мойки будет склад (кроме лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа) категории В к примеру, расстояние не нормируется???так как склад не на промышленном предприятии, это по вашей логике!!


[19.03.2017 12:21:33]
 А при чем здесь склад по отношению к мойке?!
Вообще, никакой логики.

У вас вариант, что близко к АЗС построили автомойку.
Вы стараетесь всеми правдами и неправдами найти этому нормативное обоснование.
У вас три варианта:
- Норм нет. Пишите СТУ;
- Мойка входит в комплекс АЗС. Нормативный случай. Расстояния не меряете.
- Мойка чужая. Отодвигаете на положенное расстояние.

Что вы там хотите прочитать между строк, что "автомойка - производственное предприятие"? Этого вы нигде не найдете.


[19.03.2017 12:27:23]
 Крюгер ® да будет известно на территории азс даже если находится мойка расстояние нормируется, откройте сп 156!!!если вы не правильно читаете "Производственные, складские и административно-бытовые здания и сооружения промышленных организаций"!!!Я почитал вашу логику, и задал Вам вопрос склад которые находится возле азс, к примеру, по вашей логике, так как он не на промышленном предприятии, расстояние не нормируется получается, это же из вашей логике (вопрос задан после вашей не логической мысли)? Я рекомендую Вам не писать ответы на вопросы, так как ваши ответы водят в заблуждение людей!!Потом такие громатеи и проверяют, что нормы трактуют как хотят


[19.03.2017 12:31:58]
 Вам и Асашай писал:
"в ФЗ-123 и СП 156 расстояний нет. Значит - не нормируется".

Я вам тоже пишу, только уточняю - для чужой мойки расстояний нет. Пишите СТУ. Или давайте вразумительное обоснование.

Зачем передергивать? С вами общаются серьезные люди - не ведите себя как обиженный школьник.


[19.03.2017 12:48:42]
 В моем случае у мойки не замкнутый цикл. есть уже цикл не замкнутый Самое ближайшее расстояние от очистных мойки до очистных азс. Которое согласно табл 15 фз 123 должно быть не менее 15 метров


[19.03.2017 13:05:07]
 Что могу сказать - половину проблемы решили.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояние от мойки самообслуживания до АЗС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.