 Доброго времени суток!
На строительной площадке располагаются временные помещения - бытовки, противопожарное расстояние между блоками (10шт. в блоке) должно быть не менее 15м, для экономии пространства на площадке было принято решение установить противопожарную стену, по проекту предусмотрена стена из ФБС. Предел огнестойкости стены обозначен - не менее 1 часа. Возможно ли заменить ФБС на другой материал? Если да, то на какой. Не могу найти регламентирующий документ(.


[14.03.2017 8:43:40]
 Полагаю, наиболее подходит п. 6.1.3 СП 4.13130.2013: Расстояние между производственными зданиями не нормируется:
..
б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является противопожарной 1-го типа;


[14.03.2017 9:32:19]
 только предел огнестойкости маловат. для противопожарной стены нужно REI150


[14.03.2017 9:45:45]
 REI150 ж/б стены обеспечивают, начиная с толщины 12 см (прил. 2* к СНиП II-А.5-70, табл. 3 Пособия к СНиП II-2-80).


[14.03.2017 10:10:43]
 "REI150 ж/б стены обеспечивают, начиная с толщины 12 см (прил. 2* к СНиП II-А.5-70, табл. 3 Пособия к СНиП II-2-80)."

А вот это надо считать в зависимости от толщины принятой арматуры и покровного слоя бетона.
СНиП II-А.5-70, СНиП II-2-80 и пособие к нему уже давно не действует.
Действует СТО 36554501-006-2006. по которому нужно делать расчет.


[14.03.2017 10:21:40]
 И Пособие к СТО 36554501-006-2006 еще есть.
Есть желание - можно и посчитать.
Указанные пособия, кстати, в отличие от СНиП, к которым они разработаны, не отменены.
ФБС толщиной менее 30 см не приходилось встречать.
Арматура в них, полагаю, не появилась за последние полвека и бетон не стал вдвое хуже по термоустойчивости.
Всё зависит от того, кому ТС должен обосновать свой стройгенплан.


[19.03.2017 22:03:28]
 Ваши требования (15 метров. 10 шт. в блоке...)для административно-бытовых помещений. А у Вас случайно не складские бытовки?


[21.03.2017 22:47:05]
 Всем спасибо за ответы! Приняли решение заменить на сэндвич-панели с пределом огнестойкости REI150.


[29.03.2017 19:45:57]
 Это вы где такие панели нашли?


[29.03.2017 20:23:58]
 По сэндвичу замучаетесь REI доказывать, из газобетона проще стену сделайте, сертификат на 150 минут.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Противопожарная стена между бытовками      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.