Газовая котельная. Требования по установке автоматической пожарной сигнализации

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Мыхаил ®

[03.03.2017 15:45:50]
 3х этажный жилой многоквартирный дом, в каждой квартире свой газовый котел на отопление и горячую воду. По СП полазил не нашёл требований по установке автоматической пожарной сигнализации, только рекомендации по установке автономных пожарных извещателей.

3х этажное общественное здание (детский сад и начальная школа) Газовая крышная котельная. По СП так же полазил не нашёл запрета. Прокомментируйте пожалуйста, что то такое безалаберное отношение к пожарной безопасности меня напрягает. Хотя как застройщика радует.



[03.03.2017 17:13:47]
 При установке теплогенераторов в каждой квартире в зависимости от мощности размещают теплогенератор (по-вашему котёл) либо на кухне, коридоре(до 50 кВт). либо в отдельном помещении (если мощность превышает 50 кВт, но не более 360 кВт).Пожарная сигнализация не нужна, т.к. она бесполезна, при утечке газа будет взрыв. Чтобы недопустить взрыв ставят в помещении с газовым оборудованием газоанализатор на наличие в воздухе газа с концентрацией 0,1 НКПР.По согналу газоанализатора срабатывает электромагнитный клапан на газовой линии, утечка прекращается, взрыва не будет. Стоит газоанализатор с клапаном всего 3,5 тысячи рублей. Читайте СП60.
О крышной котельной читайте раздел 9 СП 4.13130.2013 , а также СП 62 13330.2011 Газораспределительные системы..


[03.03.2017 18:25:31]
 Вы имеете ввиду пункт 6.9 СП 4.13130.2013 и СП 62 13330.2011, там только прописаны защитные мероприятия принятые в проекте, с этим проблем нету.
Ответ я правильно понял, ставьте без проблем с учётом защитных мероприятий, запретов нет, автоматическую систему пож.безопасности устанавливать не надо.
Сергей

[03.03.2017 21:59:27]
 Гешан где такой (3.5 тысячи)дешевый газоанализатор с электромагнитным клапаном нашел? У нас 6.5 -дешевли нет...


[03.03.2017 22:22:30]
 "Стоит газоанализатор с клапаном ", которые будут ставить соотвествующеи организации и с метрологическим "сертфиикатом"-заметно больше 10 тысяч. 16, например
А через 4-5, максимум 6 лет-менять. Обслуживание-ежегодное не одна тысяча. Согласно предлагаемым изменениям СП -понадбится бесперебойник. если кто не хочте без электричества остаться и без газа (и без воды нередко-насосы от того же элеткричества). Да, конечно 2-3 тысячи, все как сказанов телевизоре. Умноженное на 10. забыли сказать. И проект наверняка потребуют. И работы только соотвествующая организация. За так практически. Все для тех самых бабушек. все для них


[04.03.2017 0:06:57]
 Гешан где такой (3.5 тысячи)дешевый газоанализатор с электромагнитным клапаном нашел? У нас 6.5 -дешевли нет...
В Ногинске Московской области в магазине при "Мособлгаз".
Ну даже если 6,5 . разве это неподъёмно? Нужно. чтобы малоимущим устанавливали бесплатно. Безопасность дороже всего.


[04.03.2017 0:11:52]
 "Нужно. чтобы малоимущим устанавливали бесплатно. Безопасность дороже всего." вот это правильно, только такого не будет


[10.03.2017 12:40:21]
 все просто: сначала делаете расчет категории, если котельная категории А, то ставите сигнализацию потому что категория А. Если категория Г то во встроенных и пристроенных котельных ставите потому, что все здание подлежит защите АПС (общественные, в т.ч. школа, д/сад), если котельная отдельно стоящая, то да рекомендации по автономникам


[10.03.2017 13:46:05]
 все просто: сначала делаете расчет категории,=zain ®=

Всё ещё проще: в жилом доме категорировать не нужно, но газоанализатор с электромагнитным клапаном предусматривать нужно, особенно, если теплогенератор стоит в отдельном помещении или в полуподвале.
Сергей

[10.03.2017 14:37:58]
 Привет гешан ! Будь добр скинь ссылку газоанализатора с электроклапаном за 3500руб.
Искал в Мособлгаз.не нашел...
Заходил в магазин Ногинска и т.д..В поисковике за эту цену только один газоанализатор можно найти...


[10.03.2017 15:50:11]
 Сергей, хоть я не Гешан, но отвечу, на озоне Sapsan GL-100 газоанализатор + газовый клапан за 2''890 рублей
Сергей

[11.03.2017 0:16:52]
 Спасибо Dimma про Sapsan GL-100 газоанализатор + газовый клапан.
И раньше знал! Хотелось бы Российского производства увидеть по такой цене !!!И сроком службы хотя-бы лет 7-8...супер-10.
Спасибо китайцам за дешевые датчики.
Срок службы:3-5 лет.


[11.03.2017 2:39:17]
 Надо понимать, что одобные дешевые датчики НЕ будут с метрологическим свидетельством. Есть только у белорусов дешевые со свидетельством.
Что касается сенсора - он химический, а потому ни о каких 10 лет речи не может быть в принципе. 4-5 лет-норма как раз. 6-7 -гораздо реже стоит совсме других денег. Больше и не видел, если только с заменяемым сенсором. Но овчинка выделки не стоит для таких анализаторов (от 15 т.р.)
Сергей

[11.03.2017 14:11:53]
 Согласен с вами Volk_ !!! И раньше что сказали:"Нужно. чтобы малоимущим устанавливали бесплатно. Безопасность дороже всего." вот это правильно, только такого не будет.
Для своего народа ничего не жалко...
Уже ушли от темы.


[13.03.2017 9:29:22]
 Гешан, а Вы вот это читали?

5.1.2. Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.


[13.03.2017 10:14:54]
 а Вы вот это читали?5.1.2

Читал. Только какая же это котельная, если теплогенератор (котёл по-вашему) стоит на кухне или в коридоре? Котельная в моём понимании-
это помещение с котлами мощностью более 360 кВт. Она может быть центральной (снабжает теплом несколько объектов), автономной (снабжает теплом один объект). Могут располагаться на крыше, в пристройке или во встройке.Такие помещения, конечно, категорируются.
В общественный зданиях теплогенератор (их может быть несколько) мощностью более 50 кВт должны располагаться в отдельном помещении. Требования к таким помещениям известны, смысла определять категорию нет, это ничего не прибавит к известным требованиям.Процедура формальная.



[13.03.2017 13:48:34]
 >>>Процедура формальная.

Уважаемый Гешан.
Хоть теплогенераторная, хоть котельная, но как быть с
СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменением N 1), а в нём с п.7.2*
в части оснащения этих помещений АУПС?
Прокомментируйте, если не сложно.


[13.03.2017 21:46:35]
 

7.2* Помещения зданий всех назначений (кроме жилых),


[14.03.2017 15:08:27]
 Да все верно, это я писал о газовой котельной школы которую автор в первом посте упомянул. А в квартире не надо.


[16.03.2017 12:01:46]
 Появилась информация о установке модульной кательной на крышу со своей автоматической системой пожаротушения. По квартирам стоят газовые анализаторы.
Сергей

[16.03.2017 12:40:31]
 Мыхаил -где можно посмотреть информацию.Проект.
По : О установке модульной кательной на крышу со своей автоматической системой пожаротушения. По квартирам стоят газовые анализаторы...


[16.03.2017 12:51:33]
 Проект в процессе, срок сдачи проектных решений июнь 2017 года.


[21.03.2017 9:28:42]
 Уважаемые!
Не нашел в дискуссии упоминания СП 89.13330.2012, а зря его забыли!
п.15.23 СП 89.13330.2012 "В котельных следует предусматривать пожарную и охранную сигнализацию соответствующую требованиям, приведенным в СП 5.13130. Прибор пожарной сигнализации должен устанавливаться в помещении ЦЩУ".
Так что ставьте по этому пункту и не парьтесь.

Не совсем в тему, но посмотрите еще п.18.9 СП 89.13330.2012, да и остальное почитать на ночь неплохо бы)))

Всем удачи!


[21.03.2017 9:55:32]
 Не нашел в дискуссии упоминания СП 89.13330.2012, а зря его забыли!=gweenblade
Его не забыли, он здесь не к месту. "3х -этажный жилой многоквартирный дом, в каждой квартире свой газовый котел на отопление и горячую воду. " Это не котельные,т.к. мощность менее 360 кВт.


[21.03.2017 9:58:38]
 Ув. гешан ®, я по поводу текста в первом сообщении от ув. Мыхаил ®: "...3х этажное общественное здание (детский сад и начальная школа) Газовая крышная котельная... ".

Ну и тема вообще-то называется "
Газовая котельная. Требования по установке автоматической пожарной сигнализации"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Газовая котельная. Требования по установке автоматической пожарной сигнализации      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.