О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Проверка пожарных извещателей при пусконаладочных работах.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.02.2017 12:12:48]
 Здравствуйте!

Как я понимаю, пусконаладочные работы АУПС, в числе прочего, включают в себя проверку работоспособности пожарных извещателей после монтажа. Например, проверка срабатывания тепловых извещателей феном, или дымовых аэрозолью или отвёрткой, тестовым устройством.

1) Какое количество извещателей должно проверяться от их общего числа на объекте: все извещатели или можно проверить выборочно какую-то часть из них?

2) Если выборочно, то какой процент от общего числа проверяется?

3) Существуют ли какие-либо нормативы на этот счёт?


[03.03.2017 11:41:49]
 Подниму тему. Неужели никто не налаживает? Или очень сложный вопрос... ?


[03.03.2017 12:35:21]
 Разрабатывается программа испытаний и согласовывается с Заказчиком.
Напишите в ней каждый извещатель - значит каждый.


[03.03.2017 13:33:54]
 Думаю хватит актов входного контроля если о нормативах говорить.

Извещатели от которых тушение запускается, по своей инициативе всегда все проверяю.



[03.03.2017 14:12:27]
 Разделим выборочную проверку извещателей на испытаниях при сдаче и проверку извещателей на пусконаладочных работах.
Если такой расценки или вообще пусконаладочных работ нет в смете, монтажники вообще такую работу не делают, заказчик бывает перекидывает эту работу на свой персонал.


[09.03.2017 12:11:12]
 Большое спасибо всем за ответы!


[20.03.2017 16:26:26]
 Дмитрий, происходит следующим образом ( из практики). Составляется программа(как выше отметили-согласовывается с Заказчиком). Все зависит от количества в целом и пожелания Заказчика.Обычно из 127 извещателей проверяются штук 20-30. На основном и подвесном потолках,так же ручники.Главное пройти все шлейфы(если безадресная система) или максимум разных групп( смотрят на алгоритм отработки и активаций по каждой из этих групп). Остальное уже на гарантийный случай.
Итог: 1. Проверка скрытых работ(монтаж)
2. Локальные испытания,без всего АСПЗ.
3. Комплексные испытания, с алгоритмом.
P.S. Но если много "косяков", то могут все проверить. Есть где то методика по приемке, там вроде и % есть какой то...


[20.03.2017 16:27:09]
 ....пишу со стороны Заказчика...


[20.03.2017 18:39:26]
 Этапность [20.03.2017 16:26:26] правильно расписана.
Другое дело (мои личные наблюдения) так проверяют импортные компании (взять тот же Indetex). В остальных случаях оставляют инициативу за монтажниками.

Что касается сметы - вообще пофик, ПНР проводился - докажите.
Если начинают возражать - находятся десятки мелких нарушений, типа индикаторов которые смотрят не в сторону двери.
Поэтому, как правило, Заказчик (если не лох) попросил - выполняй.
wakosst ®

[23.08.2018 16:38:52]
 Добрый день!
Очень интересует примерно та же тема.
А именно: сколько пожарных извещателей требуется проверять при периодической проверке АУПС? Все 100% или какую-то определенную часть? Есть ли действующие НТД, регламентирующие количество проверяемых извещателей?
Заранее благодарю!


[23.08.2018 16:48:56]
 Открывайте паспорт и смотрите периодичность тестирования извещателя, каждого!
wakosst ®

[23.08.2018 17:01:37]
 Например, периодичность ТО ДИП-34 - 1 раз в год.
А проверки АУПС необходимо делать 1 раз в квартал (ГОСТ Р 57974-2017 п.5.1)
Вопрос остался открытым.
wakosst ®

[23.08.2018 17:26:22]
 Нашел! Слава Великому Гуглу (точнее Яндексу)))!
не совсем для обслуживающих организаций, но хоть что-то...
"Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору)" (утв. МЧС России 03.07.2014)
пункт 8.4.5.
Количество контролируемых извещателей должно быть для объекта с числом извещателей:
- менее 10 - не менее 5 штук;
- от 10 до 100 - не менее 10 штук;
- от 100 до 1000 - не менее 30 штук;
- свыше 1000 - не менее 50 штук.


[23.08.2018 17:46:31]
 Надзор может позволить себе проверять 50 шт. из 1000 шт., но попадет один неисправный не проверенный обслугой и будет вам бэмс.


[23.08.2018 18:34:21]
 65 ® "будет вам бэмс", <<пусконаладочные работы АУПС>>,-
извещатели все новые, значит бемс будет изготовителю этих игрушек.

Предпочитаю с лишением лицензии на производство и монтаж.