Проверка пожарных извещателей при пусконаладочных работах.

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.02.2017 12:12:48]
 Здравствуйте!

Как я понимаю, пусконаладочные работы АУПС, в числе прочего, включают в себя проверку работоспособности пожарных извещателей после монтажа. Например, проверка срабатывания тепловых извещателей феном, или дымовых аэрозолью или отвёрткой, тестовым устройством.

1) Какое количество извещателей должно проверяться от их общего числа на объекте: все извещатели или можно проверить выборочно какую-то часть из них?

2) Если выборочно, то какой процент от общего числа проверяется?

3) Существуют ли какие-либо нормативы на этот счёт?


[03.03.2017 11:41:49]
 Подниму тему. Неужели никто не налаживает? Или очень сложный вопрос... ?


[03.03.2017 12:35:21]
 Разрабатывается программа испытаний и согласовывается с Заказчиком.
Напишите в ней каждый извещатель - значит каждый.


[03.03.2017 13:33:54]
 Думаю хватит актов входного контроля если о нормативах говорить.

Извещатели от которых тушение запускается, по своей инициативе всегда все проверяю.



[03.03.2017 14:12:27]
 Разделим выборочную проверку извещателей на испытаниях при сдаче и проверку извещателей на пусконаладочных работах.
Если такой расценки или вообще пусконаладочных работ нет в смете, монтажники вообще такую работу не делают, заказчик бывает перекидывает эту работу на свой персонал.


[09.03.2017 12:11:12]
 Большое спасибо всем за ответы!


[20.03.2017 16:26:26]
 Дмитрий, происходит следующим образом ( из практики). Составляется программа(как выше отметили-согласовывается с Заказчиком). Все зависит от количества в целом и пожелания Заказчика.Обычно из 127 извещателей проверяются штук 20-30. На основном и подвесном потолках,так же ручники.Главное пройти все шлейфы(если безадресная система) или максимум разных групп( смотрят на алгоритм отработки и активаций по каждой из этих групп). Остальное уже на гарантийный случай.
Итог: 1. Проверка скрытых работ(монтаж)
2. Локальные испытания,без всего АСПЗ.
3. Комплексные испытания, с алгоритмом.
P.S. Но если много "косяков", то могут все проверить. Есть где то методика по приемке, там вроде и % есть какой то...


[20.03.2017 16:27:09]
 ....пишу со стороны Заказчика...


[20.03.2017 18:39:26]
 Этапность [20.03.2017 16:26:26] правильно расписана.
Другое дело (мои личные наблюдения) так проверяют импортные компании (взять тот же Indetex). В остальных случаях оставляют инициативу за монтажниками.

Что касается сметы - вообще пофик, ПНР проводился - докажите.
Если начинают возражать - находятся десятки мелких нарушений, типа индикаторов которые смотрят не в сторону двери.
Поэтому, как правило, Заказчик (если не лох) попросил - выполняй.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: Проверка пожарных извещателей при пусконаладочных работах.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.