 Здравствуйте форумчане!
Просветите в вопросах, ибо не имею специальных познаний в данной области:
1. Можно ли использовать столы из натурального дерева в пиццерии?
2. По дизайн-проекту планируется отделка стен торгового зала из мдф.
Соответствует ли это противопожарным нормам и правилам? если нет то каким?
Торговый зал на 35 посадочных мест.
Есть ли какая нибудь зависимость от посадочных мест?
Заранее благодарен.


[17.02.2017 8:18:46]
 Открываете ФЗ-№123 таблицу 29, у вас класс ФПО будет 3.2, смотрите вместимость не более 50чел.- для стен и потолков материалы должны быть КМ3 и менее, для пола КМ4, берете сертификат на МДФ и сверяете с показателями на соответствие.Используйте таблицу 3. Если касаемо путей эвакуации смотрим таблицу 28.
ogpn8

[17.02.2017 9:16:46]
 Добрый день.
1. Материал столов для зального помещения пиццерии не нормируется.
2. Ваш объект идентифицируется по функциональной пожарной опасности как объект организации общественного питания, класс функциональной пожарной опасности Ф3.2 по подпункту б) пункта 2 части 1 ст. 32 федерального закона 123-ФЗ. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зальных помещениях регламентируются ст. 134 и табл. 29 указанного закона. Для класса Ф3.2 по табл. 29 установлено ограничение по классу пожарной опасности материала стен КМ1 для зальных помещений вместимостью более 300, но не более 800 человек.
Для зального помещения предприятия общественного питания вместимостью 35 посадочных мест горючесть отделочных материалов для стен и потолков не нормируется, отделка стен из МДФ-панелей допускается.
Уточню, что в том случае, если зальное помещение заявляется именно как торговый зал (здание подкласса Ф3.1), то тогда применяются ограничения по горючести отделочных материалов для стен и потолков в торговом зале не более чем КМ2 (п.18 ст.134 123-ФЗ). МДФ-панели в этом случае не подходят по горючести.
Справочно:набор показателей для классов пожарной опасности материалов (указывается в документации на материал), см. табл. 3 123-ФЗ:
КМ1:Г1, В1, Д2, Т2, РП1
КМ2:Г1, В2, Д2, Т2, РП1.
Показатели пожарной опасности для МДФ-панелей одного из производителей (заявлены в технических условиях производителя, сертификат отсутствует): Г2, В2, Д2, Т2, РП2.
В любом случае, я бы не рекомендовал использование МДФ-панелей для отделки зальных помещений. Кроме повышенной пожарной опасности, это еще и выделение в воздух формальдегида, пусть и в допустимых количествах.
Чтобы избежать возможных вопросов, выбирайте отделочные материалы класса пожарной опасности не выше чем КМ2.
Удачи.


[17.02.2017 10:19:00]
 ogpn8 толи у меня с головой не то, смотрю т29 и не вижу, что не нормируется для стен и потолков, может у меня редакция закона старая?
ogpn8

[17.02.2017 12:31:59]
 Все верно, до 50 чел - КМ3.
Открыл новосибирское издание закона, там таблица 29 дана несколько в своеобразном виде, без разделения на строки. Спасибо за уточнение.


[22.02.2017 17:50:17]
 Благодарю за исчерпывающую информацию!