АУПТ в помещениях СТО

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.02.2017 9:01:06]
 Какой лучше выбрать тип автоматического пожаротушения для помещений станции ТО автомобилей?
Здание 2 этажное. 2 этаж административный. площадь помещений, защищаемых АУПТ менее 40% от общей. Воды на пожаротушение нет.


[10.02.2017 12:30:05]
 Порошок делали на станции ТО. Воду можно в баллонах поставить или насосную с баком (тонкораспыленное, расход маленький)


[11.02.2017 17:53:46]
 iovet ® "Воды на пожаротушение нет. - А туалеты у вас на СТО есть? Или выгребная яма этак по-русски, скрепненько?

Вид ОТВ - смотря для чего ставится: тушения ради или отмазы для. Порошок чиста 1-й вариант (не потушит - вторичный тепловой эффект, однако). ТРВ как вариант поиграть в технологию. По-взрослому надо дренчер, но кто ж такое потянет, по нынешним-от временам? Запасти воду в любом требуемом объёме во 2-м десятилетии 21-го века как бы не проблема даже в Сахаре! Не говоря про все прочие места.

Пожар на СТО начинается, обыкновенно, из-за халатности при работе со сливаемыми ЛВЖ-ГЖ (топлива, масла, гидрожидкости, растворители и пр.). Сразу такой объём теплоты выделяется - ТРВ что слону дробина. Помню 2-3 пожара в автосервисах - все усилия по тушению увенчивались успехом только в конце 3-й стадии :-(((, так что, может, лучше у хозяина/директора иконку Спасителю повесить... и переобучить персонал со сдачей ПТМ под роспись! И асбестовую кошму иметь на местах обязательно!


[13.02.2017 10:39:31]
 Ektor ® В идеале пену.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУПТ в помещениях СТО      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.