Невозможно выполнить легкосброс в помещении категории «А»

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.01.2017 4:05:58]
 Коллеги, кто сталкивался и решил проблему, прошу подсказки!
В здании разместили производство, а в одном из помещений решили разместить испытательную установку которая работает на ракетном топливе. Помещение категории А. Всё как бы нормально, да только разместили они это помещение посередине здания и со всех сторон с этим помещением граничат другие помещения. Легкосброс ни в наружной стене, ни в кровле не сделать. Что делать?


[19.01.2017 10:24:50]
 Кратностью вентиляции добиться снижения избыточного давления взрыва менее 5 кПа. Уйти от категории А.
Есть еще есть решения: статья "Флегматизация как альтернатива легкосбрасываемым конструкциям для морских нефтегазовых объектов"
Каплин И.В., Гарбаренко О.К., Каплин Е.И., журнал "Безопасность труда в промышленности" №5 от 2012 года.


[19.01.2017 10:45:51]
 А что это за установка на ракетном топливе?


[19.01.2017 10:55:52]
 а если все таки в кровле но трубами с взрывными клапанами а не люками, окнами и т.п.


[19.01.2017 11:21:58]
 Какие-то секретные вещи тут обсуждаются...


[19.01.2017 11:28:40]
 как то была тема про детское питание то же установка стояла посередине здания, до кровли от установки примерно метров 6-8, решили трубами с взрывными клапанами правда там была категория "Б", секретные "вещи" это когда есть вопрос а на него отвечают цитатой из норм которые все знают
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Невозможно выполнить легкосброс в помещении категории «А»      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.