Расстояние от силовых кабелей

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[18.01.2017 20:08:31]
 Подскажите, пожалуйста. Больница, на потолке прокладывается вентиляция, лоток для силовых кабелей. Остаётся расстояние 40см для слаботочного лотка. Как проложить опс, охранную сигнализацию, лвс, телефонию, оповещение о пожаре, вызывную сигнализацию, телевидение, видеонаблюдение без нарушения норм или их минимизации?


[19.01.2017 5:51:04]
 От вентиляции вы никак не зависимы. Размер отступа не регламентирован.

А от силовых линий - 0,5 метра либо в одном лотке с кабельным разделителем. Переговорите с заказчиком, возможен вариант сделать крепеж своего лотка рядом с силовым. Ставите более длинные консоли/подвесы и крепите свой лоток рядышком с силовым. Ну и соблюдая требования по обводам водопровода, отопления и газа. Если производство, то добавляем паропроводы, крановое хозяйство и прочие чудеса)


[19.01.2017 9:37:56]
 Расстояния между лотками не регламентируются?


[19.01.2017 10:27:32]
 
Цитата makuc 18.01.2017 20:08:31
опс, охранную сигнализацию, лвс, телефонию, оповещение о пожаре, вызывную сигнализацию, телевидение, видеонаблюдение
--Конец цитаты------
все в одном лотке?
а Вы что-то читали, перед тем как здесь спрашивать?


[19.01.2017 10:28:34]
 "13.15.15 При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок."
Если лотки сплошные металлические с металлическими крышками, то они дают "защиту от электромагнитных наводок" и расстояние между ними уже не нормируется.


[19.01.2017 11:24:42]
 Читал. Опс и соуэ отдельно. Остальное вместе. Лотки сетчатые, тогда надо 0.5м. Но их нет. Мне нужен совет по монтажу. Проект нарисован как обычно, что кроме слаботочки в помещениях ничего нет.


[19.01.2017 11:48:18]
 
Цитата makuc 19.01.2017 11:24:42
Лотки сетчатые, тогда надо 0.5м. Но их нет.
--Конец цитаты------
а по вертикали?
кабели экранированные?


[19.01.2017 11:55:40]
 Нет. Получается все опуски тоже на 0.5м, либо брать экранированные и уменьшать расстояние. По вертикали не нашел требований, по вертикали места тоже нет, это для опс. Всё остальное можно на 0.2м делать, я так понял.


[19.01.2017 12:19:52]
 везде пишут про совместную прокладку, но не могу найти про разные лотки, какие там нормы? как для параллельной прокладки?


[19.01.2017 12:29:19]
 прокладка в проволочных лотках - это открытая прокладка с точки зрения ПУЭ


[19.01.2017 12:31:00]
 makuc®

Формально и сетчатые лотки тоже экранируют, особенно невысокие частоты. На свой страх и риск можно и в сетчатых считать что 0,5м не обязательны, т.к. п.13.15.15 сформулирован неконкретно, хотя конечно с цельнометаллическими не сравнимо ...


[19.01.2017 12:46:14]
 ещё по СОУЭ 100В, его вообще отдельно от всех прокладывать? 0.5м от ПС и 0.5м от лотка слаботочного и силового или можно к силовым уложить?


[19.01.2017 12:55:08]
 >ещё по СОУЭ 100В, его вообще отдельно от всех прокладывать?

Постоянный ток 120 В, акустика 120 В, переменный ток - 50 В (напряжения без нагрузки) СОУЭ можно прокладывать со шлейфами.


[19.01.2017 13:06:43]
 Georg, спасибо, а не подскажите откуда это? Перечитал много страниц в интернете, там и не пришел к единому мнению, одни говорят можно, другие нельзя.


[19.01.2017 13:17:09]
 Единого источника нет. Требования в СП 5 написаны на основании ПУЭ, только там поменяли напряжения под нагрузкой/без нагрузки.


[19.01.2017 13:22:44]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=28220 в этой теме так и не нашел конкретного ответа тоже


[19.01.2017 13:23:20]
 спасибо, лучше разделить.


[19.01.2017 14:32:10]
 Экранированным кабелем прокладываешь и всё.


[19.01.2017 15:31:06]
 СП6
4.14. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Этот пункт не запрещает проложить кабели ПС в отдельной гофре рядом с другими кабелями напряжением ДО 60В? Нет расстояний которые нужно соблюдать?

Ещё был объект. Заставили разделить ОС от СОТ которые были проложены в одной гофре, есть ли нормы при прокладке?


[19.01.2017 16:06:15]
 СП5
13.15.14 Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.

СП5 разрешает получается прокладку в одном лотке с перегородкой, СП6 запрещает вообще, на что ориентироваться? Не могу конкретного ничего найти, у каждого своё мнение. Расстояние регламинтируется только с силовыми кабелями, между собой слаботочные кабели прокладываются на любом расстоянии?

Если СОУЭ проложить в гофре, считается ли это перегородкой? Можно класть в лоток? Также если ПС проложить в гофре и в лоток.


[19.01.2017 16:16:23]
 СП 6 требует отделить кабели пожарной автоматики от кабелей других систем. СП 5 требует разделить кабели пожарной автоматики по напряжению.


[19.01.2017 16:18:27]
 
Цитата makuc 19.01.2017 15:31:06
Этот пункт не запрещает проложить кабели ПС в отдельной гофре рядом с другими кабелями напряжением ДО 60В? Нет расстояний которые нужно соблюдать?
--Конец цитаты------
рядом - можно, на одном лотке/канале нельзя.

Цитата makuc 19.01.2017 16:06:15
СП5 разрешает получается прокладку в одном лотке с перегородкой, СП6 запрещает вообще
--Конец цитаты------
почему СП6 запрещает-то?? в одном лотке можно проложить кабели разных диапазонов напряжений, но ТОЛЬКО относящиеся в системе противопожарной защиты.

вот еще можете почитать (там правда вперемешку с оповещением, но все же)
http://www.0-1.ru/discuss/?id=33804


[19.01.2017 16:22:19]
 У британцев-кладите отдельно, если вместе-только с допзащитой или бронированные кабели, насколько помню (насчет "СП 6 требует отделить кабели пожарной автоматики от кабелей других систем")