АПС и АПТ в отдельно стоящем гараже категории А

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.01.2017 18:35:06]
 Добрый день.
Ситуация такая: есть отдельно стоящий гараж площадью 42 кв.м. Ему присвоена категория по взрывопожарной и пожарной опасности А.
Вопрос: нужны ли пожарка и тушение?
В СП5 табл. А.3 Помещения транспорта - при хранении менее 3 автомобилей - АУПС., т.е. нужна пожарная сигнализация
более 3 авто нужна автоматическая система пожаротушения.

Но это для случая, когда гараж размещен в здании иного назначения.

По СНИП 21-02-99 п.6.31 В одно- и двухэтажных автостоянках боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса допускается не предусматривать автоматическое пожаротушение и сигнализацию.

Пожарник написал, что АПС и АПТ надо. Требуется понять, в соответствии с какой нормой надо. Может где-то написано о необходимости этих систем для помещений категории А?


[11.01.2017 6:21:13]
 А на что ссылается Ваш «пожарник»?
В соответствии с п. 6.5.3 СП 113.13330 (Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*) – АПТ не требуется.
В СП 5 смотрите таблицу А1, а не А3, в соответствии с п. 4 данной таблицы – АПТ не требуется.
Как я понимаю речь идет о грузовых автомобилях, так как для легковых по умолчанию категория «В1» и именно под них заточены вышеупомянутые нормы. Поэтому, на всякий случай, смотрим требования к складским помещениям категории «А», п.1 табл. А3 СП 5 – АПТ не требуется.
Допустим, что там у Вас не только гараж, но и пост ТО, тогда еще заглянем в раздел 6 ВСН 01-89 – АПТ опять не требуется.
А вот АУПС по всем перечисленным пунктам нужна.


[11.01.2017 8:56:53]
 У меня тоже сразу вопрос возник: а как на 42 кв.м можно втиснуть более 3-х автомобилей? Он в чем считал ваш пожарник в Окушках? А так то по таблице А1 СП5 смотреть надо как уже Крок ® казал.


[11.01.2017 10:01:58]
 п. 25.2 табл. А.3 прил. А СП 5.13130.2009 относится не к отдельно стоящим гаражам, а к помещениям автостоянок, встроенных в здания иного назначения. Например, в пожарном депо на 12 автомобилей АУП не требуется, т.к. депо не является зданием ИНОГО назначения


[11.01.2017 10:08:23]
 <<Он в чем считал ваш пожарник в Окушках?>>
В QQшках...))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПС и АПТ в отдельно стоящем гараже категории А      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.