установку условных обозначений (наклейки) под ручными пожарными извещателями

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Imir ®

[09.01.2017 22:27:26]
 Вопрос - какие своды правил или руководящие документы требуют установку условных обозначений (наклейки) под ручными пожарными извещателями? Пожалуйста подскажите! Да и есть ли вообще подобные требования в обязательном порядке в каких либо РД или СП? Где найти их? Интернет уже перерыл.


[09.01.2017 23:27:41]
 http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10...


[09.01.2017 23:58:35]
 с первого марта новая редакция, кстати. Есть и изменения. Например, запасных выходов больше нема. Исключительно аварийные и эвакуационные


[10.01.2017 9:23:20]
 Упомянутый ГОСТ не включён в Перечень, утверждённый приказом Росстандарта №474 от 16.04.2014. Отсюда вывод - положения документа носят рекомендательный характер.


[10.01.2017 10:25:17]
 ГОСТ 12.4.009-83 п.1.12


[10.01.2017 10:44:57]
 Недавно консультировался по этому вопросу, далее ответ от эксперта:

В соответствии с п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (ред. 06.04.2016)) руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Требования к знакам пожарной безопасности установлены ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (в ред. от 23.07.2009).

В соответствии с п.3.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 знак пожарной безопасности: знак безопасности, предназначенный для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении горения (пожара).

В соответствии с п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (ред. от 14.12.2011).

В соответствии с п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" (ред. от 01.06.1989) для определения местонахождения стационарно установленной пожарной техники (устройства ручного пуска) должны применяться соответствующие указательные знаки по ГОСТ 12.4.026 с расположением их на видном месте на высоте 2-2,5 м от пола как внутри, так и вне помещений. В необходимых случаях должен устанавливаться также знак со смысловым значением "Проход держать свободным" по ГОСТ 12.4.026.

Извещатель пожарный ручной; ИПР: ИП, предназначенный для ручного формирования сигнала пожарной тревоги в шлейфе пожарной сигнализации (п. 3.21 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (ред. 06.11.2014)).

Ручной пожарный извещатель: устройство, предназначенное для ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной сигнализации и пожаротушения (п. 3.86 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (в редакции от 01.06.2011)).

Устройство дистанционного пуска (УДП): компонент блочно-модульного ППУ, предназначенный для ручного запуска систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т.д.), выполненный в виде конструктивно оформленной кнопки тумблера, переключателя или иного средства коммутации, и обеспечивающий взаимодействие с ППУ по линии связи (п. 3.65 ГОСТ Р 53325-2012).

Дистанционное включение (пуск) установки: включение (пуск) установки вручную от пусковых элементов, устанавливаемых в защищаемом помещении или рядом с ним, в диспетчерской или на пожарном посту, у защищаемого сооружения или оборудования (п. 3.21 СП 5.13130.2009).

В соответствии с п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5±0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).

Таблица Ж.1 приложение «Ж» ГОСТ Р 12.4.026-2001

F 10 Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты.
В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

Соответственно, в рамках совокупного применения п. 1.12 ГОСТ 12.4.009-83 и ГОСТ Р 12.4.026-2001 ручной пожарный извещатель рассматривается как устройство ручного пуска.

Соответственно, над каждым ручным пожарным извещателем на высоте 2-2,5 м от уровня пола должны размещаться знаки пожарной безопасности F 10 (кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики).

В случае, если ручные пожарные извещатели размещены на путях эвакуации, то знаки пожарной безопасности F 10 должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143-2009.
Пример установки: http://avral.ru/-ikfaxy


[10.01.2017 12:41:39]
 Допустим высота в помещении 2,3 м. На путях эвакуации высота в свету должна составлять не менее 2 м, при наличии воздуховодов 150х150(трубопроводов и т.д), нижний уровень которых находится на уровне 2 м. + 1 см от уровня пола (т.е. пути эвакуации соответствуют), то знак ИПР с применением фотолюминесцентных материалов, размещенный на стене на высоте от 2м ... 2,3 ...2,5 м за воздуховодом никому там не нужен и не виден.
А есть ли четкое нормативное требование по высоте установки эвакуационных знаков и знаков пожарной безопасности и их размещения?
Для эвакуационных знаков в составе фотолюминесцентной эвакуационной системы высота установки от 1,20 ... 1,80 м на стенах вдоль маршрута эвакуации (п.6.4.1. ГОСТР12.2.143-2009 с изм. 1) .
А вот для знаков обозначающих место размещения установки средств противопожарной автоматики не ниже 2 м...... возможно следует исходить из особенностей самого объекта и здравого смысла.
омит

[10.01.2017 14:24:52]
 Подскажите по размещению знака оповещателя? Над ИПР или непосредственно у оповещателя? Если можно дайте ссылку на пример. За ранее благодарю!


[10.01.2017 21:40:26]
 Обычно устанавливаю над самим ИПР. В 10 - 20 см. от верха ИПР до нижней точки знака ИПР.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 