Оповещение через 2 двери

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[27.12.2016 12:45:00]
 подскажите, если есть 3 помещения, 2 по краям (№1 и №3) и одно между ними проходное (№2), при расстановке оповещателей о пожаре есть ли какое-то требование конкретное в нормах, которое запрещает установку оповещателя только, например, в №1 для оповещения всех 3 помещений. Т.е. между оповещателем и объемом помещения №3 будет преграда из 2 дверей. Или я могу поставить только в №1 помещении, если по расчету получится, что даже несмотря на затухание через 2 двери, в №3 помещении будет выполняться требование по +15 дБ?


[27.12.2016 14:19:26]
 Это что за оповещатель, который прошибёт две двери?


[27.12.2016 14:39:56]
 Прямого запрета нет, но через две двери обычно расчёт не даёт ставить.


[29.12.2016 10:17:43]
 не выйдет. нужно будет брать либо заниженные нормы допустимого шума, либо заниженные данные затухания на дверях. но скорее всего просто физически не будет слышно через две двери. Если нужно быстро оценить правильность расстановки оповещателей, в первую очередь смотрю на наличие 2 дверей на пути звука.


[29.12.2016 10:31:41]
 
Цитата Роман П 27.12.2016 12:45:00
по расчету получится, что даже несмотря на затухание через 2 двери, в №3 помещении будет выполняться требование по +15 дБ
--Конец цитаты------
В отличии от всей остальной пожарки, например своевременности обнаружения пожара пожарными извещателями, расчет по уровню оповещения проверяется инспектором при помощи шумомера.
Никакой расчет не поможет.
Чтобы расчет сошелся надо все брать в минус, и уровни сигнала оповещателей и мощность усилка и сопротивление кабеля. Еще про диаграмму направленности оповещателя не надо забывать, это даст еще - 6 дБ, а то и - 9 дБ, в зависимости от направления на дверь.
Да и двери все разные. Если это 2 кабинета налево и направо от приемной с секретаршей, то две двери не пробьет.


[29.12.2016 10:41:44]
 Интересно, откуда в расчете берется "затухание через дверь" и сколько? Конечно, сам иногда беру -20 дБ, позволяю себе погулять, если помещения небольшие, но может кто-то подскажет официальный подтвержденный источник, который воспримет экспертиза? Учебник Неплохова для них документом не является.


[29.12.2016 10:51:23]
 В учебнике Неплохова -20 дБ для офисной двери и -30дБ для противопожарной взяты из европейской методички Систем Сенсора про оповещение.
http://www.security-bridge.com/bibli...
Сейчас практически все производители приводят примерно такие величины в технических характеристиках.
Надо брать конкретный тип двери и более точное значение использовать при расчетах.
  Ответ пойдет СЮДА