Транзитная прокладка кабелей в лифтовых холлах.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.12.2016 14:39:45]
 Доброго времени суток, коллеги.
Может тема и заезженная, но окончательного ответа не нашёл.
Есть ГОСТ 53297-2009, 5.2 На посадочных площадках лифтов и в лифтовых холлах допускается размещать только сети освещения этих площадок, холлов и сообщающихся с холлами коридоров, а также системы видеонаблюдения, охранной и звонковой сигнализации, размещение других сетей не рекомендуется с точки зрения пожарной безопасности.
Тоесть этажные слаботочные шкафы, прокладка других сетей через лифтовой холл недопустима.
Но данный гост вроде вообще не зарегистрирован (Письмо Росстандарта от 06 ноября 2015 года №778-ОГ/03, хотя скан письма нигде не нашёл, и письмо какое то левое чувствуется),и гост отсутствует в перечнях.
Но эксперты часто требует исключить прокладку транзитных сетей через лифтовой холл. Есть действующий норматив, который запрещает транзитную прокладку сетей через лифтовой холл?
PS. В ТР на лифты не нашёл.


[23.12.2016 10:31:02]
 а на что ссылаются эксперты? на этот ГОСТ?


[23.12.2016 12:08:02]
 ГОСТ 53297 нет в перечнях к техрегламентам, на него не могут ссылаться в замечаниях


[23.12.2016 12:23:59]
 "ГОСТ Р 53297-2009 так и не был зарегистрирован и официально издан, так как против был Технический комитет 209 "Лифрты": они посчитали, что проект дублирует требования действующих стандартов, что исключено.

Номер для него зарезервирован был заранее, поэтому и есть текст этого стандарта, но на самом деле такой стандарт в России не действует. Он не включен в Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов (www.standards.ru). Кроме того, в обоих Перечнях к Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ) такого стандарта нет.

Заказчик не может требовать исполнение несуществующего/недействующего стандарта."

http://www.normacs.info/answers/1372

То есть это очередная рукопись на которую нельзя ссылаться.


[23.12.2016 13:04:40]
 Дело даже не сколько в данном ГОСТе, сколько в самой прокладке кабелей через лифтовой холл, а во многих домах они сейчас ещё являются и зоной безопасностью для МГН. Меня интересует есть ли норматив, который запрещает прокладку сетей связи, в частности АПС и СОУЭ через данное помещение (транзитную прокладку, сетей, которые не относятся к данному лифтовому холлу)


[23.12.2016 13:06:42]
 даже на АЭС сети связи и пожарки разрешено прокладывать через пути эвакуации


[23.12.2016 16:51:52]
 Транзитная прокладка не запрещена даже через лестничные клетки, единственное только запрещена открытая прокладка в них по п. 2.3.135 ПУЭ. Но скрыто-то все равно можно её сделать.


[24.12.2016 0:02:37]
 Роман П, а можно термин открытая прокладка расшифровать?


[26.12.2016 9:48:25]
 9254474 ®, конечно, вот, пожалуйста, определение из ПУЭ:

"2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:

1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.

При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.

Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной."

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Транзитная прокладка кабелей в лифтовых холлах.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.