Хранение алюминиевого порошка в банках

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.12.2016 19:11:57]
 Здравствуйте, товарищи! Помогите, пожалуйста, уличить нерадивую организацию, которая делает неверный расчет категории по взрыво- и пожароопасности! Ситуация такая: завод по обработке цветных металлов, производство алюминиевого порошка (пудры). Этот порошок хранится в металлических банках. Дак вот! Есть склад готовой продукции, где весь этот порошок хранится в этих банках. Проектант рассчитал,что это категория Д (якобы обращаются негорючие вещества в холодном состоянии). Но мы то с Вами знаем, что порошок взрывается. и не такие, на мой взгляд, пожаропрочные, эти банки. я ведь правильно рассуждаю?


[15.12.2016 19:24:18]
 На всякий случай напишу, что написано в расчетах:
Параметры помещения: длина 18 м, ширина 24 м, высота 7 м.
Расчетная температура 15 град.
Характеристики вещ-ва: интенсивность пылеотложения (G)2 кг/ч
Массовая доля частиц размерами меньше критического (F)1%
Доля пыли, выделяющаяся на доступных для уборки поверхностях (Beta 2)1
Коэффициент пыления (Кп)0,5
Коэффициент взвихнения (Квэ)0,8
Доля горючей пыли (Кг)0,7
Периодичность текущей уборки: 1 раз в сутки
Периодичность ген уборки 1 раз в неделю
Тип пылеуборки: ручная, сухая
Коэффициент пылеуборки (Ку) 0,7
Масса пыли между текущими уборками (М2) 48 кг
Масса пыли к моменту аварии (М=М1+М2) 48 кг
Масса взвихрившейся пыли Мвэ=М*Квэ 38,4 кг
Итого масса аварийной пыли, поступившей из оборудования в результате аварии М=Ман+Мтр 0кг
Итого масса взвешенной пыли 38,4 кг
Удельная теплота сгорания вещества 31,1 МДЖ/кг
Избыточное давление 1,18 кПа
Далее идет вывод, что помещение не относится к категории А или Б. И дается вывод про принадлежность к категории Д.

Соответственно вопрос, какой показтель из всего этого неверен?


[15.12.2016 20:21:29]
 какой показfтель из всего этого неверен?=olka0125 ® =
Расчётчик не отрицает, что пыли много (38 кг). что она взрывоопасная, но избыточное давление взрыва определено не верно,не верно также указана массовая доля частиц размерами меньше критического ( 1%?).Критический размер около 250-300 мкм. тогда это не пыль, а крупный порошок. который не даёт пылевое облако , а оседаем очень быстро.Не указан размер частиц, может это дробь, а не порошок?Даже если крупный порошок не взрывоопасен, категории Д всё равно не будет. тогда категория В1-В3.


[15.12.2016 22:59:55]
 Насколько помню алюминиевая пудра взрывоопасна в контакте с водой и ее надо тушить спецпорошками


[15.12.2016 23:01:15]
 Давление взрыва вполне может быть меньше 5 кПа


[15.12.2016 23:07:37]
 Есть удельная теплота сгорания в ваших расчетах. Довольно большая 31,1 МДж/кг. Хранится наверняка несколько сотен банок с размещением на площади не менее 10 м2.
Видимо в банке 38 кг. Скажем 100 банок-3800 кг.
Пожарная нагрузка 31,1х3800= 118180 Мдж
А далее в зависимости от площади размещения банок удельная пожарная нагрузка
скажем на 20 м2 -5909 МДж/м2
на 40 м2 -2954,5 м2
Вобщем да же В1 весьма вероятна


[15.12.2016 23:24:10]
 rешан, возможно это не пыль, а порошок. Потому что у них есть отделение размола порошка. Банок там действительно много хранится, на вскидку штук 50 в одном помещении. А таких три помещения.

Так, понятно, что в чем то косяк. Но как бы мне написать это нарушение в предписание так,чтобы прилично было. Может есть у кого какие-нибудь мысли?


[16.12.2016 0:08:14]
 Скорее всего не проведена проверка на категорию В, так как имеются горючие вещества - алюминиевая пудра, следовательно категория Д недостижима.
Категория Д - склад металлических болванок без упаковки, освещения и вентиляции


[16.12.2016 16:53:37]
 dizel2012®

А склад АЛЮМИНИЕВЫХ болванок можно относить к категории Д? Удельная теплота сгорания алюминия ведь не зависит от того, в виде слитка он или в виде порошка. И у чугуна тоже есть удельная теплота сгорания 42МДж/кг - почему для склада металлолома вдруг берём без расчёта категорию "Д" ?


[16.12.2016 16:58:46]
 Ну если металлические болванки считаем, тогда остается задать вопрос:
Какая..... придумала категорию Д?


[16.12.2016 17:48:44]
 Придумал новый пример помещения категории Д - кладовая вакуума


[16.12.2016 19:12:49]
 А склад АЛЮМИНИЕВЫХ болванок можно относить к категории Д?=Рустам74 ®=
Алюминиевые болванки как железные не горят, а порошки и пудры горят.


[20.12.2016 9:17:52]
 гешан®

В СП12 вроде ничего не говорится про негорючие изделия/материалы, а говорится про негорючие ВЕЩЕСТВА. В болванке и в порошке одно и то же вещество - алюминий ...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 