Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Есть ли насосы пожаротушения для забора воды из морской авкатории. Причал для заправки судов.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.11.2016 19:19:38]
 Добрый день!
Причал для заправки морских судов, на нем требуется пожаротушение.
Есть ли насосы, либо погружные в воду либо для размещения на самом причале со всасывающим трубопроводом для забора воды?
Сразу говорю я по этому оборудованию не силен)


[27.11.2016 19:33:02]
 Насосов с защитой от коррозии, в том числе от морской воды как грязи. У всех лидеров рынка они есть. Насосы не сертифицируются в пожарке, поэтому выбор у вас огромный. Лучше конечно Grundfos (DAB) или Wilo.


[27.11.2016 22:03:31]
 А вообще насосы на причале допускается установить, они будут выше уровня воды. "Под залив" не будет считаться ведь?

5.10.22 Отметку оси или отметку погружения насоса следует определять, как правило, из условий установки корпуса насосов под заливом:
- в баке (емкости, резервуаре) - от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема;
- в водозаборной скважине - от динамического уровня подземных вод при максимальном водоотборе;
- в водотоке или водоеме - от минимального уровня воды в них: при максимальной обеспеченности расчетных уровней воды в поверхностных источниках - 1% и при минимальной - 97%.


[28.11.2016 11:53:15]
 Актуально, есть кто в теме?


[01.12.2016 15:06:11]
 1. Берите насос с обратным клапаном во всасывающем коллекторе. На выходе устанавливаете ёмкость с краном, размер в зависимости от заливочных объёмов.

2. На берегу установите герметичную камеру ниже уровня моря, например из пластикового контейнера.

Но в любом случае на входе обязательно установите фильтры, иначе моментально забивается всё травой.


[01.12.2016 23:26:44]
 Ув. Владимир227 ®,спасибо за совет.
А какая интересно должна быть длина всасывающего рукава чтобы насос не сгорел? Я понимаю что зависит от насоса, ну а так в среднем?


[02.12.2016 9:19:16]
 Длинна никакой роли не играет. Есть столб воды который поднимает насос и производительность, смотрите в паспорте.


[02.12.2016 19:48:44]
 Два года назад специально для причалов океанских портов Бразилии по нашему заказу были созданы насосы для морской воды с высотой всасывания 10 метров, без вакуумных и любых других дополнительных насосов. Качество и эффективность по стандартами NFPA. Стоимость ниже чем любой другой насос произвосдтва любой страны, ТЗ писал я и мы выиграли Бразильский тендер. Могу поделиться. Просто напишите мне в личку.


[02.12.2016 21:35:32]
 Ув. Владимир227 ®, спасибо за инфу.


[02.12.2016 21:43:25]
 Ув. impulse ®, интересно.
Но Вам в личку не написать никак, так как написано, что отказались принимать личные сообщения.


[02.12.2016 23:28:10]
 Br я Вам написал Е-мейл
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Есть ли насосы пожаротушения для забора воды из морской авкатории. Причал для заправки судов.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.