Как выполнить перекрытие REI 45 у помещений категории В1 в 1 этажном здании, если перегородки EI 45

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.11.2016 17:14:50]
 Добрый день! По нормам требуется отделить помещения категории В1 от примыкающих помещений другой категории и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45) и перекрытием 3-го типа (REI 45). Но вот вопрос возник, а как положить перекрытие 3-го типа (REI-45) (железобетонное) на обычные перегородки? Ведь для получения REI 45 другого перекрытия-то и не предусмотреть и вообще мне не понятно, зачем REI-45 для маленького помещения у которого всего лишь перегородки не доходят до кровли? Неужели нельзя обойтись такой же перегородкой, которой я отделяю примыкающие помещения и положить её сверху в качестве перекрытия? Логически можно, но она в сертификате называется перегородка, а не перекрытие.


[18.11.2016 17:34:06]
 Вопрос: "зачем REI-45 для маленького помещения?", ответ "По нормам требуется отделить помещения категории В1 от примыкающих помещений".
Вопрос: "Как положить перекрытие 3-го типа (REI-45) (железобетонное) на обычные перегородки?", ответ: "нельзя обойтись такой же перегородкой и положить её сверху".
СП2 п.5.2.1. Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости опираемой конструкции.


[18.11.2016 17:38:53]
 Gidrant ® ну это теперь колонны надо поставить в это помещение по углам и выполнить их огнезащиту, а потом еще придумать, что же положить сверху, кроме ж/б перекрытия.
Нет, но вот в голове не укладывается, неужели бытовки 2х2, которые отделяют от производственных помещений в отдельный объем, отделяют сверху железобетонным перекрытием? Бред!


[18.11.2016 18:22:46]
 ааа, я то думал. У вас помещение В1 в котором размещено другое помещение? Не вижу причин выделять его противопожарными перегородками.
п.6.1.40 СП4.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Как выполнить перекрытие REI 45 у помещений категории В1 в 1 этажном здании, если перегородки EI 45      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.