СП 7.13130.2013

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
проектировщик ®

[28.10.2016 11:36:07]
 Приветствую вас, специалисты ПБ!
Прошу вас сказать свое мнение по требованию п. 7.1 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: «Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции».
Допускается ли в здании, в котором не требуется удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции (согласно п. 7.2 СП 7.13130.2013), но имеется система приточной противодымной вентиляции в помещении безопасной зоны, в качестве компенсирующей системы вытяжной противодымной вентиляции применить в соседнем с зоной безопасности помещении (лестничная клетка, коридор) вытяжную систему противодымной вентиляции с естественным побуждением для поддержания требуемой скорости истечения через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с или для обеспечения нормируемого перепада давления на закрытых дверях 20-150 Па помещения безопасной зоны?
Благодарю за ответ!


[28.10.2016 11:56:03]
 Как много лишних букв...
Я считаю, что ваш вариант логичен и подойдет для одноэтажного здания, а так п.7.10 последний абзац.


[28.10.2016 18:32:51]
 в ЛК ДУ, вы чего вдули))
по п.7.1 не допускается приток буз ДУ из смежного обьема, если это ЛК то в ЛК подпор, если в ЛК подпор.. то все коридоры (помещения) имеющие выход в данную ЛК должны быть с ДУ
при этом компенсация ДУ для коридоров (помещений) только своими системами


[29.10.2016 3:57:55]
 Не слишком ли много систем?! Приток в зону и компенсирующая вытяжка из соседнего помещения, не для удаления дыма, а только для сброса давления, поэтому через окно.


[31.10.2016 12:12:56]
 Людок ®, логично, но где прописано? Компенсацию дымоудаления через двери - знаю, а где написано про компенсацию подпора?


[31.10.2016 13:38:30]
 уже много раз обсуждалось что если не будет ДУ , то дыму будет пофиг есть у вас подпор в помещение МГН или не будет, но он туда пойдет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: СП 7.13130.2013      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.