Необходимость тамбур-шлюза

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.10.2016 18:00:31]
 Вот такая ситуация. Инспектор в предписании потребовал оборудовать тамбур-шлюз пред входом в лифт на цокольном этаже со ссылкой на СП7.13130.2013, а именно п.7.14 п)
Однако согласно СП7.13130.2013 1.1 Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.
Требования п.7.14 направлено на необходимость подачи наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции. А чем нормировано обустройство там самого тамбур шлюза?
Мне кажется ссылка на СП7 не совсем корректна.


[21.10.2016 19:01:51]
 ну не на статью же 88 часть 20 ссылаться? она то тем более не подходит.


[22.10.2016 12:27:20]
 Абсолютно верно ч.20 ст.88 не подходит, там требования к подземным этажам, а в данном случае цоколь. Все таки с юридической точки зрения насколько обосновано ссылаться на СП 7.13130.2013, если в нем напрямую не говориться об необходимости выполнения тамбур-шлюза?
Вопрос остаётся открытым: каким нормативным документом требуется обустройство тамбур-шлюза?


[24.10.2016 10:59:49]
 А СНиП 21-01-97* не подойдет?


[24.10.2016 11:59:55]
 В данном случае нет. Объект построен после введения в действие 123-ФЗ


[24.10.2016 22:45:59]
 СП 4.13130.2013. п. 3.52 этаж подземный: Этаж, отметка пола помещений которого расположена ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещений.
А после этого смотреть в ч.20 ст. 88.
По моему так


[25.10.2016 0:30:31]
 В том то и дело, что это цокольный, а не подземный этаж, поэтому явно не ч.20 ст.88


[25.10.2016 0:47:23]
 так я о том и говорю, точнее нормы, что цокольный - не подземный.
т.е. смотрим сначала, относится ли этаж к подземному, и если относится, то предусматриваем тамбур по ТР. цокольный не относится, следовательно нормативных оснований для т-ш нет (если не ошибаюсь, то и в актуализированных редакциях СНиП нет этого пункта).


[25.10.2016 9:40:41]
 Тогда согласно действующих нормативных документов получается, что требование не обосновано и тамбур-шлюз не нужен?
Может у кого-то есть другое видение вопроса?


[28.10.2016 12:40:23]
 Уважемые коллеги!
Понимаю так, что больше мнений на этот счет нет. Учитывая Himik ® [25.10.2016 0:47:23]делаю для себя вывод, что инспектор не прав ссылаясь на п.7.14,п) СП 7.13130.2013. Тамбур-шлюз в данном случае не нужен.
Или все-таки есть возражения?

AEV

[03.11.2016 15:25:00]
 п.7.14 п определяет, что перед лифтами в цокольных, подвальных етс этажах, должен быть тамбур-шлюз (холл) с подпором воздуха. Точно так же, как п. 7.2 а определяет необходимость дымоудаления из коридоров и холлов зданий более 28м. В же не будете выяснять - нужен коридор, или нет. Коридор есть - из него дымоудаление, тамбур есть - в него подпор. Все вроде бы логично. Тамбур без подпора, равно как и подпор без тамбура (в никуда) - вещь сравнительно бесполезная
AEV

[03.11.2016 15:31:58]
 п.7.14 п определяет, что перед лифтами в цокольных, подвальных етс этажах, должен быть тамбур-шлюз (холл) с подпором воздуха. Точно так же, как п. 7.2 а определяет необходимость дымоудаления из коридоров и холлов зданий более 28м. В же не будете выяснять - нужен коридор, или нет. Коридор есть - из него дымоудаление, тамбур есть - в него подпор. Все вроде бы логично. Тамбур без подпора, равно как и подпор без тамбура (в никуда) - вещь сравнительно бесполезная


[05.11.2016 23:28:39]
 Ув.AEV!
Мог бы согласиться, но в СП есть р.8 Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, где допустим п.8.7 требует обустройство т-ш в указанном случае как конкретное решение.
Кроме того на объекте может быть и просто тамбур и т-ш без подпора, что не связано с противодымной защитой. Также и противодымная защита (подпор) может быть выполнен непосредственно в лифтовой холл.
Поэтому логика ваших рассуждений далеко не безупречна.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Необходимость тамбур-шлюза      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.