детский сад и газовая котельная (теплогенераторная)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[21.10.2016 17:50:45]
 совсем заблудился,
где написано в действующих НД, что нельзя встраивать, пристраивать газовую котельную (теплогенераторную) к ДОО?


[22.10.2016 19:53:03]
 По СП 252.1325800.2016 (вводится с 18.02.2017) п. 6.2.5, "к зданиям ДОО не допускается проектирование пристроенных котельных и надстроенных на крышах, согласно СП 4.13130."


[23.10.2016 18:51:38]
 В СП 4.13130.2009 был такой пункт 6.9.11. Не допускается проектирование крышных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: детский сад и газовая котельная (теплогенераторная)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.