О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Пожаробезопасная зона для мгн и свето-звуковая сигнализация.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[19.10.2016 18:05:51]
 Здравствуйте! Есть задача оснастить пожаробезопасную зону согласно п. 5.5.7 СП 59.13330.2012 а именно "Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации". Собственно возникает вопрос какой системой данный оповещатель должен управляться? Пожарной сигнализацией, чтобы во время пожарной тревоги обозначать пожаробезопасную зону и облегчать нахождение данной зоны мало-мобильной группе населения? Или системой селекторной связи, чтобы при вызове диспетчера оповещатель сообщал остальным людям в т.ч. пожарному расчету, что в данной зоне находиться человек нуждающийся в помощи?


[19.10.2016 18:15:31]
 http://omegasound.ru/product/vspomog...


[26.10.2016 22:36:41]
 вот лично мне кажется, что первый вариант гораздо логичнее, ибо должно же что-то указывать МГНам путь в случае пожара и задымления.

И если в общем случае сирены и табло "Выход" оповещают людей о пожаре и указывают пути к выходам, то и в случае с МГН и ПБЗ необходимы какие-то даже интуитивно понятные указатели, однозначно оповещающие о чрезвычайной ситуации и приглашающие в предусмотрительно открытую ПБЗ.

А уж диспетчерская связь в таких зонах - дело не первой важности, тем более что самого диспетчера-то может и вовсе не существовать.


[26.10.2016 22:51:56]
 разве в п. 5.5.7 СП 59.13330.2012 идет речь только о пожаробезопасных зонах?
5.5.7 Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безопасности должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение.

В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.


[26.10.2016 23:47:09]
 Да, верно. Но ТС пишет именно о пожаробезопасных зонах, причем затрагивает недостаточно освещенный и небанальный вопрос о СОУЭ в этих зонах.

СП59 прописывает необходимость связи с неким мифическим диспетчером (в жилых домах - откуда?), но при этом не проработана куда более важная проблема: оповещения МГН о том, какая именно зона является пожаробезопасной и помощи им в достижении этой зоны в случае пожара.


[27.10.2016 9:27:01]
 И все-таки речь в этом пункте идет об аварийной сигнализации в случае, когда инвалиду нужна помощь ВНУТРИ такого помещения.
К пожарной безопасности это не имеет отношения.
Вспоминают об этом в последнюю очередь (если вспоминают вообще).
К меня был случай в прошлом году, когда вопрос о выполнении этого пункта встал на этапе сдачи. То есть в здании было все:
пандусы, санузлы для МГН на всех этажах, ПБЗ в лифтовых холлах, охрана, не было только сигнализации и двусторонней связи.
Попытки повесить собак на СОУЭ не увенчались успехом.

Цитата emo 26.10.2016 22:36:41
необходимы какие-то даже интуитивно понятные указатели, однозначно оповещающие о чрезвычайной ситуации и приглашающие в предусмотрительно открытую ПБЗ.
--Конец цитаты------
дело хорошее, только не для выполнения данного пункта СП.


[07.11.2016 15:02:53]
 Дабы не плодить темы:

При организации двухсторонней связи с зоной безопасности, требуется ли применять оборудование сертифицированное по Тех.регламенту? и соответственно обеспечивать огнестойкость линий?


[07.11.2016 19:11:35]
 см ч.1 ст.84 № 123-ФЗ там описано, что относится к системе СОУЭ


[08.11.2016 13:38:02]
 morozofkk, имеете ввиду
" 6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;"?
Так по СП3.13130 это относится к СОУЭ 4,5 типов.
У меня СОУЭ 3 типа.


[08.11.2016 17:20:52]
 см.Примечания:
1. "+" - требуется; "*" - допускается;


[08.11.2016 17:21:43]
 даже если не требуется все равно надо))


[09.11.2016 10:05:12]
 Ну тогда, по логике, нужно обеспечить двухстороннюю связь не только с зоной безопасности, но и просто с зонами оповещения?
  Дискусия закрыта