Согласование проектной и рабочей документации на АПС с заказчиком.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.10.2016 11:59:09]
 Всем, доброго дня!
Подскажите пожалуйста,проектная и она же монтажная организация разработали проектную и рабочую документацию на АПС.
Предоставили нам на согласование, попросили нас поставить на титульном листе проекта надпись или печать "В производство работ" подписи должностных лиц заказчика, печать организации.
Так как эта же организация будет проводить монтаж АПС по их же проекту.
Почитал ГОСТ Р 21.1101-2013 но о порядке согласования проектной документации ничего в нем не сказано.
Вопрос!
Можно ли вообще на титульном листе проекта ставить подобные надписи печати с пометкой "В производство работ"?



[10.10.2016 13:44:58]
 Господа, знающие, подскажите пожалуйста!


[10.10.2016 13:49:46]
 Потом выясниться, что смонтировано с косяками, но по проекту) начнут подтягивать монтажников, а они будут вашу печать показывать и надпись в "В производство".


[10.10.2016 14:03:35]
 Дык проверить проект надобно сначала, если не уверены в подрядчике, для чего экспертизу придумали? Опосля проверки можно написать "Согласовано" или "Не возражаем", и вперёд.

Писать на проекте можно всё, что угодно и где угодно, на то и бумага. Печатью подтвердить своё согласие придётся: она заверяет, что вы подписались, как представитель фирмы, а не сами от себя.

Вообще, нормы такой о согласовании проекта с заказчиком нет, но времена такие, что все стараются подстраховаться - и заказчики, и проектёры, и монтажники, и сдатчики...


[10.10.2016 14:51:59]
 штамп Заказчика должен быть на каждом листе РД п.5.4 СП 48.13330.2011


[10.10.2016 15:02:53]
 По СП48 на РД должен быть штамп заказчика "в производство работ", но это задумано на обобщённый случай, когда проектировщик и монтажная организация - разные юрлица и между собой напрямую не контактируют, а только через заказчика. А в Вашем случае формально это правильно, но смысла как бы лишено ...


[10.10.2016 22:51:41]
 А вот в п.5.5.СП-48, сказано, что при передаче заказчиком рабочей документации монтажной организации в производство работ, монтажная организация должна провести входной контроль и проверить рабочую документацию на соответствие. И предоставить заказчику перечень несоответствий в рабочей документации. А каких конкретно несоответствий? Не соответствий выбранному оборудованию или еще что?


[10.10.2016 23:25:32]
 Совершенно правильная позиция у подрядчика позиция. Чтобы потом на приемке или в производстве работ можно было обосновать доп. затраты. Часто Заказчик втихую меняет смежные разделы, назначения помещений (был с/у - стала переговорная) и т.д. К тому же штамп Заказчика как бы подтверждает, что хотелки выполняются.


[11.10.2016 20:51:13]
 xorn®

Несоответствий проекта объекту и самому себе. То есть невозможность монтажной организации выполнить работы в соответствии с Выданным проектом.


[11.10.2016 21:15:07]
 Рустам74 ®
Вопрос!
Мы как заказчик имеем право требовать от монтажной организации заключение по входному контролю по проектной документации?
А то меня представитель монтажной организации спрашивает, что они должны указать в заключении на входной контроль!
Достаточно ли поставить штамп "В производство работ" только на титульном листе проектной документации?



[13.10.2016 9:57:57]
 xorn®
1) IMHO, Вы можете потребовать от подрядчика "Акт о проведении входного контроля рабочей документации" в котором или есть перечень несоответствий или есть фраза "несоответствий в документации не выявлено"
2) Нет, на каждом листе. Часто бывает, что на большой объект существует уже несколько версий РД в результате внесения нескольких изменений, но титульный лист у них одинаковый.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Согласование проектной и рабочей документации на АПС с заказчиком.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.