арм орион и сработка от 2 датчиков

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.10.2016 20:54:48]
 Здравствуйте, кто подскажет как правильно сделать сработку от двух датчиков дип 34а. Система из нескольких кдл, сп-1, кпб и соответственно арм Орион. Пробовал через создания зон в кдл, но срабатывает от 1 датчики, датчики в зоне помещены в раздел . Что не так делаю?


[02.10.2016 9:11:34]
 на кпб назначьте тактику реле "АСПТ" и все у вас получится. ну или через сценарии, но это уже извращение


[02.10.2016 16:18:39]
 Логику в орионе делаете или в пульте? Если в пульте, то если версия 2.06 - обновляйте до 2.07 и сценарии заработают.


[03.10.2016 11:12:24]
 не забываем что, на арм нет сертификата, следовательно все сценарии и завязки делать на пульте с2000-м, а на арм только прогонка разделов для мониторинга. Вообще все сценарии и прочаяя байда орион про- это охранка,скуд, про апс забудьте


[03.10.2016 20:07:21]
 rete ® "Пробовал через создания зон в кдл, но срабатывает от 1 датчики, датчики в зоне помещены в раздел . Что не так делаю?"

Пульт должен быть 3-го исполнения, с поддержкой события "пожар 2". Или на уровне КДЛа должна применяться тактика управления реле "включить при "пожар 2"". Можно и, как IDok ® написал, тактику АСПТ (именно её, а не варианты 1, А, А1) навесить на группу зон (С ДИПами), сработка будет по _2-м_любым_ извещателям в группе (не в разделе). Можно и парами объёдинять. Но тут такое дело, что это всё будет работать только внутри КДЛа, т.е., на реле СП2, а у вас СП1 и КПБ. Тут уже без пульта не обойтись.

И лучше пультик новейший, 3.02 брать, он такой современный, такой... ну, такой :-).


[03.10.2016 20:51:10]
 >>>Пульт должен быть 3-го исполнения, с поддержкой события "пожар 2".

Неправда.


[04.10.2016 17:13:43]
 Можно и на старом "мутить", если карма такая.


[04.10.2016 17:57:07]
 "Мутят" те, кто не знает матчасть. А кто знает - использует тактику реле "АСПТ", либо пишет сценарий по условию "Два пожара".


[04.10.2016 18:36:31]
 Уважаемый Трегарт! Позволю себе напомнить, что в посте топикстатера упоминается "сработка" без уточнения применимости таковой к исключительно релейной части. В варианте решения на основе "тактики АСПТ", применявшемся в прошлые годы исключительно из-за отсуутсвия современной альтернативы, пультовое оборудование и, его посредством, оперативный персонал будут получать сообщения "пожар" от каждого ДИП-34А, независимо от способа их группирования. Вместо чего предлагается реализовать раздельное получение сигналов "пожар" и "пожар2", с соответствующей их обработкой штатными вариантами релейных тактик управления, в видах повышения информативности пожарных извещений, с применением современного оборудования ИСО "Орион".

Также из ряда комментариев (и исходного письма) представляется вероятным отсутствие в обсуждаемой системе пульта С2000М, равно как и обоснована его необходимость. Приобретение такого пульта целесообразно, как мне кажется, в новейшей версии. Вы так не считаете?

PS. О поддержке тактики управления реле по событию "пожар 2" в версии 2.07 мне известно. Однако продвигать устаревшие решения при наличии их современных альтернатив полагаю дурным тоном.


[04.10.2016 18:41:07]
 Уважаемый Эктор!

Топикстартер вообще ни слова не сказал о том, что это за объект: вновь монтируемый, переоборудуемый или находящийся на обслуживании и докучающий ложняками. В связи с этим определить версию прошивки пульта я не могу. К тому же топикстартер не указывает требуемую информативность, поэтому я не понимаю, нужна ему информативность по Пожар 2 или нет.

Топикстартер задал вопрос: Как реализовать сработку реле по двум пожарам ДИП-34А.
Ответ: Через тактику АСПТ самого реле, или через сценарий пульта по условию "Два пожара".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: арм орион и сработка от 2 датчиков      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.