 Уважаемые коллеги!
Помогите разрешить спор с проектировщиком.
Проектируется открытая двухсторонняя сливоналивная эстакада.
Проектировщик расположил все лафетные стволы с одной стороны от железнодорожных путей, утверждая, что требования СП 4.13130.2009 п.6.4.80 и СНиП 2.11.03-93 п.8.14


[23.09.2016 12:28:21]
 Проектируется открытая двухсторонняя сливоналивная эстакада.
Проектировщик расположил все лафетные стволы с одной стороны от железнодорожных путей, утверждая, что требования СП 4.13130.2009 п.6.4.80 и СНиП 2.11.03-93 п.8.14 "орошение железнодорожных цистерн и каждой точки эстакады двумя компактными струями" соблюдается.
Я же ссылаясь еще и на ГОСТ Р 12.3.047-98. Приложение С, п.С.2.7. требую расположить стволы по обе стороны от жд путей и эстакады.
Кто из нас прав, а кто нет? :)
ogpn8

[24.09.2016 18:21:14]
 Покажите проектировщику п. С.2.2 ГОСТ Р 12.3.047-98. В любом случае требование п. С2.7 этого ГОСТ мне кажется однозначным и не допускающим одностороннего расположения лафетных стволов. Соберитесь у ГИПа, посмотрите карту орошения лафетными стволами, покажите зоны, куда лафетные стволы не достанут при одностороннем расположении.


[26.09.2016 12:02:17]
 ogpn8 спасибо! :)


[26.09.2016 13:12:56]
 ГОСТ Р 12.3.047-2012
М.5 Лафетные стволы для защиты открытых железнодорожных сливоналивных эстакад как односторонних, так и двухсторонних, должны быть расположены по обе стороны эстакады с таким расчетом, чтобы обеспечивалось орошение каждой железнодорожной цистерны и каждой точки конструкции эстакады по всей ее длине не менее чем двумя компактными струями.


[26.09.2016 13:19:20]
 при двухсторонней ж.д. эстакаде еще и вышки придется задирать чтобы полностью простреливалась все стороны цистерн, т.к. ж.д. цистерны на одном пути перекрывают стоящие на соседнем.


[27.09.2016 12:43:26]
 GOR спасибо! :)


[04.04.2020 18:43:34]
 Добрый день. Такой вопрос. А лафетные стволы должны работать одновременно или нет? Или просто не менее 2 (1 раб/1 рез)?


[06.04.2020 13:32:55]
 Ув. pyromaniac ® Дублирующие РУЧНЫЕ лафетные стволы предусматриваются только в случае сокрашения указанного растояния согласно ГОСТ Р 12.3.047. Лафетные стволы задействованные на тушение каждой точки эстакады сливо-налива должны исключать мертвые зоны и работать одновременно.