Выключается roxton ra8236

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.09.2016 16:41:32]
 Такая проблема. Есть два усилителя, резерв 2х40ач акб на каждый. Все нормально работает, контроль батарей включен. Проходит пару часов и усилки просто выключаются. Причем вкл выкл питанич не помогает. Помогает только полностью отключить акб при откл питании и вкл и тогда они запускаются с холодного стрта. Если эту процедуру не проделать без батарей на горячую тоже не запустится...
SupportEscort ®

[14.09.2016 10:34:08]
 Здравствуйте. Необходимо доставить данное оборудование в сервисный центр ROXTON (109044, Москва, ул. Мельникова, д. 7, офис 38 Тел./факс: 8 (495) 937-5341, 937-5342, 663-9144 (многоканальные) вн 116 или 131 service@roxton.ru) на диагностику с 10 до 18. При себе иметь товарную накладную и описание неисправности.


[14.09.2016 17:36:19]
 Странно, у мну их 20+ и проблем именно такого рода не было.


[15.09.2016 12:10:21]
 вот я тоже удивился. Единственные подозрение слабое, что на входе порядка 240В в сети. Но очень сомневаюсь..


[18.09.2016 0:56:03]
 Те же усилители, 7 штук в одной стойке оповещения, как ранее кто то писал - живут своей жизнью (включаются, загорается несколько индикаторов. Пока не отключишь 220 и 24 не сбросишь глюк). В соседней стойке оповещения 5 штук в запасе стоит, ставил их, новые, уже все местами поменял, и все то же. В общем отправлять надо 12 усилителей и наверное 2 PS-8208.


[18.09.2016 14:53:08]
 Вот уж загадка. А они до этого тоже нормально работали?
Ни с того, ни с сего раз в сутки глюк?


[18.09.2016 20:02:41]
 Глюк был с самого начала. Звонил в техподдержку, спросили версию, адресацию блоков, сказали проблем таких не бывает и сказали привозите. Примерно глюк раз в неделю.


[18.09.2016 21:05:23]
 В том-то и дело, что именно таких глюков за год эксплуатации не видел ни разу. Бывает раз "глюкнет" и навсегда (работает, но рушит интерфейс, лечится заменой на новый), а вот чтобы раз в неделю до перезагрузки - первый раз слышу, может быть мне после гарантийного ремонта такие придут?! =))


[29.09.2016 13:42:54]
 Везите в сервис! Они же у вас еще на гарантии.. получайте заключение и акт в котором будет определенна неисправность после диагностики.
статист ®

[29.09.2016 14:02:54]
 Четыре года назад примерно делал проект с двумя 480-ми и одним усилком. Претензий по работе не поступало ни от заказчика, ни от обслуживающей.

Почитал ветку. Только сейчас сдали проект на "Рокстоне" (правда не такой глобальный как тут описывают). Сам продавливал выбор "Рокстона". А ну как начнёт также моросить? Меньжуюсь чё-то. Неужели за последние годы качество изделий так упало...


[29.09.2016 14:05:35]
 ну тут все зависит от качества сборки и за тем кто и как его контролирует!


[29.09.2016 17:53:03]
 в общем отвезли в сервис, сказали поменяли плату . Сутки обкатывался. Привез на объект-тоже самое. Техническое чутье еще раньше наталкивало, что возможно косяки с напругой. Включил анализатор сети на сутки-среднее 230В, иногда до 240 поднимается. Воткнул в бесперебойник-два дня полет нормальный. Сделал запрос в тп о такой бодяге. Жду ответ. Нежные получаются усилки, если от 240 уже вымирают.


[29.09.2016 20:37:13]
 Жуть, он же сам в том числе и бесперебойник.
А теперь ИБП в квадрате получилось =)


[30.09.2016 12:37:48]
 Я сам офигел, чудо устройство не выдерживает перегруза в 240В. Сегодня 3 день и они работают от 2 киловатника ибп и у них на каждый еще 2х40... И функционал они выполняют не пожарный вообще


[12.10.2016 16:11:40]
 В сад Рокстон. Одни косяки. Статист - ищи что-то понадежнее.
zerber ®

[12.10.2016 19:31:16]
 Опять манагеров из Луиса прислали.



Понадёжнее это наверно LPA?



[Ув. zerber, вы угадали. Критик спецпроектировщик ® тесно аффилирован с Луисом.=Админ]


[12.10.2016 21:25:31]
 Понадежнее наверное только Bosch или Esser, других аналогов Roxton-8000 нет еще.
Это наш единственный производитель, реализовавший сертификацию АРМ, коммутаторов и вышедший на IP-линейку.

В сравнении с LPA нужен такой же неадресный усилитель не R-8000, а классический Escort, и на этом уровне надежность всё равно останется за Escort.

На мой взгляд (20+ усилителей эксплуатируются 14 часов каждый день уже почти год) Roxton-8000 заслуживает твердую 4-ку.


[13.10.2016 10:15:32]
 требования заказчика было только оборудования рос производства. Поэтому между тромбоном и рокстоном, был выбран рокстон. Хотя я сильно сомневаюсь в рос происхождении


[17.10.2016 12:48:41]
 хаха... не угадали немного... я сторонник супер брэндов.. Рокстоны, трамбоны, Луисы, Омеги, речоры - все детский сад... Бош, ТОА, Ессер - это ДА...



[спецпроектировщик, Врать не надо когда пишите из сети LUIS-CENTER-NET = Админ]


[17.10.2016 12:58:17]
 [Ув. zerber, вы угадали. Критик спецпроектировщик ® тесно аффилирован с Луисом.=Админ]

если в поиске поискать сообщения спецпроектировщик ®, то в основном будет LPA :-)

спецпроектировщик ®

вы уж определитесь, LPA это десткий сад, или тоже "ДА", как Бош, ТОА, Ессер и другие бренды, диллерами которых является Луис.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Выключается roxton ra8236      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.