 Привет всем! Такая ситуация! Пришлось до оборудовать объект на базе Болид.
В наличии С2000 кдл -4 шт версия прошивки 2.0
И датчики ДИп 34А (2016 г.в.)
Программирование датчиков через Uprog проходит нормально, датчик обнаруживается,
задаю тип, в зонах выбираю дымовой или тепловой.
Создаю разделы в Pprog, присваиваю адреса.
НО
Пульт с2000м ругается на новые датчики сообщением *ОШИБКА*!!!
В чем может быть проблема???


[01.09.2016 23:43:36]
 "ОШИБКА": Ошибка параметров зоны. Конфигурация зоны содержит
ошибки, делающие невозможным ее нормальное
функционирование.
Обычно это несоответствие типа заданного в конфигурации
«С2000-КДЛ» и фактически подключенного в его ДПЛС
адресного устройства; несоответствие типа ШС типу
подключенного адресного устройства («С2000-КДЛ»);
несоответствие типа зоны, заданного в конфигурации пульта,
типу зоны фактически подключенного к нему прибора.
Выберете тип зоны № 8.


[02.09.2016 8:44:55]
 Пробовал. Все равно ошибка. Именно на новые датчики , на старых такого нет. Я думаю может прошивку поменять??


[02.09.2016 10:13:45]
 В паспортах на ИП 212-34А «ДИП-34А-03(04)» не указаны ограничения по версиям используемых С2000-КДЛ. Непонятно почему выбор типа шлейфа датчика происходит в закладке "Зоны", это следует делать в закладке "Входы". Что значит выбираю: дымовой ИЛИ тепловой. Для ДИП-34 это тип 1 или 8 - дымовой, или у вас еще и тепловые есть?


[02.09.2016 12:02:06]
 Перепрошил кдл до версии 2.13 и все датчики пульт увидел. Спс за суету.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: С2000м - ошибка параметра шлейфа/ошибка      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.