Собственный предел огнестойкости металлических конструкций

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
RainboW ®

[26.08.2016 13:03:25]
 Добрый день! Помогите разобраться, как связаны собственный предел огнестойкости конструкции и приведенная толщина металла.
Например, колонны из 40Ш1 защищены с трех сторон, обогреву подвергается только полка, приведенная толщина металла 37.8 мм, требуемый предел огнестойкости R=90, в данных по краске максимальная птм=12мм.
Вопрос: нужна ли покраска минимальным слоем, если нет как обосновать? Можно ли доказать, что при такой птм конструкция имеет собственный предел огнестойкости больше требуемого и в огнезащите не нуждается?
Были случаи и для R=45.


[27.08.2016 19:00:39]
 Нужно посчитать.
Найдите ветку товарища rx3 калькулятор


[27.08.2016 19:39:28]
 Без огнезащиты никак. Даже при такой птм предел будет не более 10 минут, думаю. Можно, конечно, посчитать, но мне кажется не более. Теплопроводность очень хорошая, металл практически повторяет температуру пожара. А стандартная кривая - уже через 3 минуты 500''C.
ogpn8

[28.08.2016 10:55:58]
 Посмотрите здесь
http://www.norm-load.ru/SNiP/raznoe/...
Получается собственный предел огнестойкости колонны менее 34 минут.


[29.08.2016 7:45:23]
 По калькулятору Rx3 (удачи ему во всем)
Для Н 40Ш1 (обогрев с одной стороны)
ПТМ - 12,5 мм
Предел огнестойкости при 500*С - 29 мин.
Нужно защищать. Как? Либо толщиной слоя по ближайшему засертифицированному значению, либо воспользоваться таблицей значений производителя Тут кто принимать будет.


[29.08.2016 8:29:41]
 Спасибо всем за помощь!


[29.08.2016 8:46:24]
 Предел огнестойкости при 500*С - 29 мин.
Осталось дело за малым - определить критическую температуру для данного элемента конструкции.


[29.08.2016 11:10:36]
 Сейчас нет под рукой rx3, но что-то не понял как птм получилась 12.5
Вы ведь считали 37.8 - это ближе к правде.


[30.08.2016 6:28:09]
 Мой косяк. не туда посмотрел. Для ГОСТовского Н 40Ш1 при обогреве с 3х сторон ПТМ = 40,8. Остальное верно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Собственный предел огнестойкости металлических конструкций      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.