Акт заполнения пож. резервуара в СНТ(дачный кооператив)

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.08.2016 12:09:47]
 Пож. инспектор требует акт заполнения пожарного резервуара.
Что за ат такой, не могу даже представить, перерыл весь интернет, ничего похожего не нашел. Может кто подскажет, чего хочет инспектор?


[24.08.2016 13:46:01]
 Предложите ему аргументировать своё требование ссылкой на нормативный документ, его устанавливающий.


[24.08.2016 18:16:45]
 инспектор мульку пускает!


[24.08.2016 18:25:57]
 А может инспектор хочет узнать время заполнения резервуара (этот параметр в нормах установлен)


[24.08.2016 18:27:06]
 6.4 Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более:
24 ч - в поселении и на промышленных предприятиях с помещениями категорий А, Б, В по
пожарной и взрывопожарной опасности;
36 ч - на промышленных предприятиях с помещениями категорий Г и Д по пожарной и взры-
вопожарной опасности;
72 ч - в поселениях и на сельскохозяйственных предприятиях.


[25.08.2016 8:35:11]
 вам просто нужно в соответствии с п. 55 Правил противопожарного режима в РФ составить соответствующий акт о проверке работоспособности резервуара


[29.08.2016 5:40:10]
 В общем написали произвольный акт, что мол такие-то такие заполнили резервуар водой. Еще, на всякий случай добавили, что в течении шести суток уровень воды в резервуаре не изменился.