Прокладка транзита через помещение класса В3

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.08.2016 14:35:09]
 Прошу , разъяснить мне некоторые нюансы по транзиту кабелей спз через кладовую в административном здании. Прокладка адресного шлейфа планируется за подвесным потолком кладовой(НГ FRLS). По ПУЭ запрещен транзит кабелей открытым способом через кладовые и складские помещения в административных,общественных зданиях.

7.1.43. Открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается.

А прокладка за не проходными потолками идет как скрытая:

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,
обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Но нормоконтроль,не пропускает нам такую прокладку, т.к. на проекте архитектурной части кладовая идет как помещение с классом пожароопасности В3. И не пропускает, ссылаясь на 7.4.37.
Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.

Нигде в проектной документации нет указания ,что кладовая это П-IIа.
Поделитесь опытом решения, в плане согласования прокладки кабелей за подвесным в помещении с категорией В3 ??...там кроме кабеля шлейфа СПЗ , планируется еще трасса с лотком для кабелей скс( utp LSZH).

еще момент, будет ли считаться, транзитом, если у нас кабель адр.шлейфа по топологии кольцо, зайдет и выйдет из одного отверстия? датчик то на каркас армстронга, все равно ставить требуется..


[11.08.2016 14:49:35]
 СП 5 13.15.13 Линии... следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны)... пожаростойкими проводами и кабелями.


[11.08.2016 15:09:30]
 будет ли считаться, транзитом, если у нас кабель адр.шлейфа по топологии кольцо, зайдет и выйдет из одного отверстия? а по скс по транзиту как?


[11.08.2016 15:16:13]
 то Georg:
СП 5 13.15.13 Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны).

где там про шлейф?!!


[11.08.2016 15:27:33]
 СП 5 3.118 шлейф пожарной сигнализации: Соединительные линии, прокладываемые от пожарных извещателей до распределительной коробки или приемно-контрольного прибора.

ЛИНИИ УПРАВЛЕНИЯ - Все линии, используемые для целей управления, сигнализации и измерения.

"ГОСТ Р 51179-98 (МЭК 870-2-1-95) Устройства и системы телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и электромагнитная совместимость" от 26.06.1998 г.


[11.08.2016 15:39:41]
 соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует..

могли бы написать все линии управления спз, но заострили какие конкретно. в принципе даже очень понятно почему..тут у меня нет вопросов, но получается все таки по линиям шлейфов аупс как то все притянуто с вашими выкладками уважаемый Georg
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Прокладка транзита через помещение класса В3      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.