 Уважаемые специалисты! Кто поможет разобраться, какая максимальная возможная высота стеллажей возможна в данном помещении, если пожаротушение установлено на высоте 13 м.?


[19.07.2016 13:05:18]
 см. СП 241.1311500.2015

в зависимости от расположения оросителей

например, при одноярусном расположении расстояние между розеткой оросителя и верхним уровнем складированной продукции должно быть не менее 0,9 м.


[19.07.2016 14:08:24]
 См. СП5 п.1.3, Табл.5.2 с приложениями, особенно п.3.
Если внутристеллажных спринклеров нет, высота складирования до 5,5м.
При наличии внутристеллажных спринклеров см.СП 241.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Склад стеллажи      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.