Ф3.4 эвакуация подземный этаж.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.06.2016 17:31:09]
 Здравствуйте господа нормативщики.
Требуется консультация в следующих вопросах:
1. Проектируется здание поликлинику с двумя этажами ниже уровня земли, один этаж подвальный, второй подземный. Достаточно ли для эвакуации с этих этажей лестничных клеток типа Л2, соединяющих эти два этажа с обособленным выходом наружу? Не требуется ли незадымляемых л/к?
2. Возможно ли предусмотреть технологическую лестничную клетку, соединяющую подземный, подвальный и первый этаж, без устройства тамбур-шлюзов при выходе из подвального и подземного этажа, с установкой в проемах противопожарных дверей при отсутствии в подвальном и подземном этажах помещений категории А, Б, В1-В3?




[15.06.2016 19:38:45]
 1. нет.
2. нет, так как на вопрос 1 - нет.


[15.06.2016 19:45:17]
 1. 4.4.17. При наличии в здании двух и более ПОДЗЕМНЫХ этажей эвакуацию с них следует предусматривать по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3.

2. Норм для устройства технологических лестничных клеток, соединяющих сразу подземный, подвальный и первый этаж нет (п. 4.18 СП 4.13130.2013)


[15.06.2016 22:45:24]
 1. Незадымляемые ЛК типа Н2 или Н3 (на Ваш выбор)(пункт 8.4 СП 7), либо обычные ЛК с подтверждением пожарной безопасности здания расчётом пожарного риска (часть 1 статьи 6 пожарного регламента).
2. Возможно, при подтверждении пожарной безопасности здания расчётом пожарного риска (часть 1 статьи 6 пожарного регламента).


[16.06.2016 0:06:26]
 ISV01 вы еще небыли в экспертизах, у вас мало опыта.. чтобы говорить все расчетом риска можно закрыть..
при данном сообщении в СТУ приписывают компенсирующее устройства тамбур-шлюза перед ЛК типа Н2, при этом эвакуация из цоколя через первый этаж, а с подземным считается технологическим сообщением... то есть из подземки всегда свои выходы ст.89 №123-Фз


[16.06.2016 10:03:46]
 Ув. Асашай ® ПОДЗЕМНЫЙ этаж и ПОДВАЛЬНЫЙ это разные этажи по определению СП 118.13130. у нас один подземный другой подвальный этаж.


[16.06.2016 10:07:45]
 Ув. morozofkk ® на каком основании разрабатывается СТУ, какое отсутствие норм имеет место?
Эвакуация с подвального и подземного этажа имеется через отдельные четыре л/к с отдельным выходом наружу. Вопрос какие они должны быть обычные или незадымляемые?


[16.06.2016 10:08:28]
 Ув. Gidrant ®, можете пояснить свой ответ согласно требования норм? Почему нет?


[16.06.2016 10:12:11]
 Поясню принятые решения:
1. Предусматриваются 4 л/к для эвакуации из подвального и подземного этажа, соединяющие эти этажи.
2. Предусматривается отдельная л/к для сообщения подвального и подземного этажа с первым этажем.


[16.06.2016 12:23:37]
 <<1. Предусматриваются 4 л/к для эвакуации из подвального и подземного этажа, соединяющие эти этажи>>.
Эв.лестницы должны вести непосредственно наружу.

<<Предусматривается отдельная л/к для сообщения подвального и подземного этажа с первым этажем>>.
Это технологическая лестница, перед ней на каждом этаже (подвальный, подземный) нужен тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре.

<<Ув. Асашай ® ПОДЗЕМНЫЙ этаж и ПОДВАЛЬНЫЙ это разные этажи по определению СП 118.13130>>
В данноим случае подвальный этаж приравнивается к подземному.

<<2. Возможно ли предусмотреть технологическую лестничную клетку, соединяющую подземный, подвальный и первый этаж, без устройства тамбур-шлюзов при выходе из подвального и подземного этажа, с установкой в проемах противопожарных дверей при отсутствии в подвальном и подземном этажах помещений категории А, Б, В1-В3?>>

На первом подземном этаже могут размещаться не категорированные помещения, но с пожарной нагрузкой эквивалентной нагрузке для помещений кат.В1-В3. Поэтому нет.


[16.06.2016 12:31:04]
 Ув. FIRE_MAN ®, по второму вопросу я написал в ДНД. жду ответа, как будет выложу, 30 дней до 4 июля, должны прислать ответ.


[16.06.2016 12:33:30]
 Ув. один из них (в запасе) ® "На первом подземном этаже могут размещаться не категорированные помещения, но с пожарной нагрузкой эквивалентной нагрузке для помещений кат.В1-В3. Поэтому нет." - я с вами не согласен, читайте 4.18. СП 4. Давайте будем считать еще пожарную нагрузку в каждом кабинете на этаже и этаж категорировать.


[16.06.2016 12:46:37]
 В сухом остатке:
1. Эвакуационные л/к из подвального и подземного этажа с непосредственным выходом наружу должны быть незадымляемыми типа Н3? Возможен ли вариант с Н2, т.к. нет возможности разместить тамбур-шлюзы?
2. Технологическая л/к соединяющая подземный, подвальный и первый этаж имеет место быть, но при устройстве выходов с подземных этажей через тамбур-шлюзы?


[16.06.2016 12:48:06]
 Ув. Maloy52 ® спасибо за информацию, буду ждать ответа ДНД.


[16.06.2016 14:01:37]
 Если бы у Вас был только один подземный этаж (подвальный) то могли бы пользоваться п.4.18 СП 4 и у FIRE_MAN ® вопросов бы по данному поводу тоже не возникло бы, он тоже нормы читать умеет.
А, так как подземных этажей два, то этот пункт не для Вас.

ув.FIRE_MAN ®, какая у Вас отметка пола нижнего подземного этажа?


[16.06.2016 14:08:24]
 Как раз для него, если читать внимательно, то выделяют именно подвальный этаж (цокольный) рассматривается как первый этаж.
Ув. FIRE_MAN ® у Вас подземный - это подвальный, а подвальный - это цокольный или нет? Есть возможность их так внести в документацию или нет?


[16.06.2016 14:10:38]
 Хотел написать "Цокольный рассматривается как первый этаж" без скобок.

А так как в нормах нет лестниц между подземным и подвальным этажом, то и городить там ничего не нужно (можно поставить противопожарную дверь для спокойствия).


[16.06.2016 14:12:52]
 Ув. один из них (в запасе) ®, Вы правы, именно про подземные этажи в пожарных нормах мало упоминаний.
Отметка пола нижнего подземного этажа -8,400.


[16.06.2016 14:15:18]
 Ув. Maloy52 ®, у нас в проекте подвальный и подземный принят согласно определений из СП 118.13330:
- этаж подвальный: Единственный подземный этаж здания с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений.
- этаж подземный: Этаж с помещениями, расположенными ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещения.



[16.06.2016 14:27:50]
 Ув. FIRE_MAN ®, а регистрировать в БТИ под такими же названиями будите?


[16.06.2016 14:36:37]
 Конкретного требования для данного случая нет, но есть ряд похожих примеров.
Например, п.7.25 СП 160 или аналогичный пункт про встроенные автостоянки (искать нет времени, сами наверняка знаете его).
К тому же в ФЗ-123 есть п.19 и п.20 статьи 88.


19. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и ПРЕПЯТСТВОВАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОЖАРА МЕЖДУ ЭТАЖАМИ.
Вариант с тамбур-шлюзом более обосновывает выполнение данного пункта.

К тому же что лифт, что лестница разницы тут практически нет.

20. В подземных этажах зданий и сооружений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре.

ув.FIRE_MAN ®, у Вас лифт будет опускаться в подземный этаж?


[16.06.2016 14:49:46]
 Ув. один из них (в запасе) ®, противопожарная дверь тоже будет препятствовать распространению пожара между этажами, и как я понял в данном случае эта лестница технологическая, а не эвакуационная.


[16.06.2016 14:54:20]
 Ставлю против Вашей противопожарной двери ___ тамбур шлюз (с двумя противопожарными дверями) + подпор воздуха
Знак неравенства поставьте сами.

п.7.25 СП 160
"Лестничные клетки и лифтовые шахты, обеспечивающие технологическую (функциональную) связь подземных и надземных этажей, допускается проектировать не выше 3-го надземного этажа, не включая их в расчет путей эвакуации. При 2-х и более подземных этажах эти лестничные клетки должны быть незадымляемыми 2-го или 3-го типа, а лифтовые шахты - с подпором воздуха при пожаре. При этом данные лестницы являются эвакуационными, если имеют выход непосредственно наружу, в вестибюль, имеющий не менее 2-х выходов наружу, или коридор, ведущий к выходу наружу (не более 12 м без дымоудаления или 24 м при наличии системы дымоудаления).

Переход от данных лестниц и лифтов к лестницам и лифтам, предназначенным для обслуживания и эвакуации надземных этажей, допускается через тамбур с подпором воздуха".


[16.06.2016 15:20:31]
 FIRE_MAN ®, я не знаю какого ответа вы ждете от меня, но Асашай уже все ответил и я с ним согласен.У вас 2 подземных этажа, спорить не хочу, так как наспорился уже с экспертом по своему объекту.


[16.06.2016 15:27:47]
 А если нет перехода к эвакуационным лестницам???? Зачем тратить деньги не понятно куда. Согласен что, тамбур-шлюз конечно более надежен.
Ставлю против Вашего тамбур-шлюза:
1. Нет требований устройства тамбур - шлюза при условии, что в подвале (в данном случае еще и подземном этаже) нет помещений с категорией выше чем В4.
2. Состав тамбур - шлюза = 2 противопожарные двери и подпор воздуха, а что мешает поставить противопожарные двери при входах в эту лестницу на каждом этаже и того минимум (в зависимости от количества входов)3 двери, к тому по вашей логике придется делать не один а два тамбур-шлюза, что увеличивает затраты.
3. Подпор воздуха - это система, которую необходимо будет в дальнейшем обслуживать, снова траты.
Что получаем в итоге считайте сами.
Я бы поставил в данном случае противопожарные двери - это более целесообразно и физически и экономически в рассматриваемом случае.


[16.06.2016 15:30:46]
 Всем спасибо за ответы. Возможные решения данных вопросов определены.


[16.06.2016 15:33:35]
 Ув. один из них (в запасе) ®, подскажите полный номер СП 160.


[16.06.2016 15:35:18]
 СП 160.1325800.2014


[16.06.2016 15:38:21]
 <<а что мешает поставить противопожарные двери при входах в эту лестницу на каждом этаже и того минимум (в зависимости от количества входов)3 двери, к тому по вашей логике придется делать не один а два тамбур-шлюза, что увеличивает затраты>>.
Напишите во ВНИИПО, а то они всё по старинке, тамбур-шлюз, да тамбур-шлюз. Совсем народные деньги не экономят.


[16.06.2016 15:40:09]
 П.7.25 СП 160 эта норма не новая и Москвичи её должны знать.
Раньше она была прописана в МГСН.


[16.06.2016 15:40:51]
 А во ВНИИПО сидят не такие же люди???? или они какие-то особенные, с особенными знаниями и своей личной законодательной и нормативной базой?


[16.06.2016 15:47:43]
 МГСН 4.04-94 "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ"
*) 2.36. Лестничные клетки и лифтовые шахты, обеспечивающие технологическую (функциональную) связь подземных и надземных этажей, допускается проектировать не выше 3-го надземного этажа, не включая указанные лестничные клетки в расчет путей эвакуации. При 2-х и более подземных этажах эти лестничные клетки должны быть незадымляемыми 2-го или 3-го типа, а лифтовые шахты с подпором воздуха.


[16.06.2016 15:49:05]
 Спасибо.


[16.06.2016 17:30:34]
 СП 158.13330.2014
8.1.4.7. Допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажами. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством в подвале тамбур-шлюза 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.


[16.06.2016 17:47:50]
 Ув. один из них (в запасе) ® этот пункт дублирует пункт 4.18. СП 4


[16.06.2016 17:55:18]
 Не совсем.
В нём нет ничего про Ваши п/п двери, а только про мои тамбур-шлюзы с подпором. ))


[16.06.2016 18:00:59]
 Хорошо, тогда что мы должны применять СП 158 или СП 4?


[16.06.2016 21:28:05]
 По последнему разговору с экспертом и то и другое.
Даже, если они противоречат друг другу. Вот так вот.


[16.06.2016 21:47:30]
 Хорошо, тогда что мы должны применять СП 158 или СП 4?

Применять должны то, что внесено в Перечень.


[17.06.2016 9:16:03]
 Вот именно, и в этом перечне нет ни каких СП 158 и в помине)


[17.06.2016 10:03:07]
 приказ Росстандарта п.276
http://docs.cntd.ru/document/420329412


[17.06.2016 10:23:59]
 А в перечень для выполнения ФЗ-123 такого СП 158 нет, и как быть? Что применять? Выполнение ФЗ-384 или выполнение ФЗ-123???? Теперь мне вообще ничего не понятно. Может все таки есть что-то на основании чего мы будем применять либо тот либо другой перечень?


[17.06.2016 10:30:09]
 <<Теперь мне вообще ничего не понятно. Может все таки есть что-то на основании чего мы будем применять либо тот либо другой перечень?>>
Вот в этом-то и заключается весь бардак существующего нормирования.
Что толком никто ничего сказать не может.


[17.06.2016 10:33:56]
 Читаем первоисточник - №184-фз:
Статья 5.1. Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений
Особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений устанавливаются Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Так что выполняем и обязательный и добровольный перечень к нему на основании части 2 ст.5 №384-ФЗ, в том числе и СП 158


[17.06.2016 10:35:14]
 "А во ВНИИПО сидят не такие же люди???? или они какие-то особенные, с особенными знаниями и своей личной законодательной и нормативной базой?" - Maloy52 ®, вы меня пугаете. ВНИИПО разрабатывает нормы по которым мы работаем и они имеют право их трактовать - по закону. А все ваши ненормативные предложения по целесообразности каких-то решений - это отсебятина, ну или на крайний случай СТУ.


[17.06.2016 10:37:08]
 Ув. FIRE_MAN ®, тогда для чего нужен вообще ФЗ-123? Если при проектировании и строительстве применяется ФЗ-384. Для того наверное что бы потом инспектор пришел с проверкой и начал валять ФЗ-123, и будут нарушения я так понимаю, так как есть требования противоречащие друг другу.


[17.06.2016 10:38:55]
 В нашем №123-ФЗ вообще сказано что, Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"

Так что выполняем требования ТР и нормативных документов из перечней к ним, либо считае риски или разрабатываем СТУ.


[17.06.2016 10:41:14]
 Ув. Maloy52 ®, перетягивание одеяла в процессе нормирования строительства идет давно между Минстроем и МЧС, и далеко не в пользу МЧС. Так что скорее всего будем проектировать скоро по одному ТР и скорее всего будет он Минстроевским.


[17.06.2016 10:43:03]
 Короче жо..а) Выполняй все, а как выполнять решай сам)))) Нормальный подход). Так что платим бабло раз в три года от инспектора и думаем чтоб не прилетело от СК если ни дай бог что случись.


[17.06.2016 10:47:25]
 А так складывается следующая иерархия (по моему мнению):
1.Обязательный перечень к №384-ФЗ (П.П. 1521)
2. Добровольный перечень к №123-ФЗ (474 приказ)
3. Добровольный перечень к №384-ФЗ (365 приказ)


[17.06.2016 10:50:31]
 Тогда почему ФГПН пользуются и предписывают добровольные требования?


[17.01.2017 14:18:44]
 "1. 4.4.17. При наличии в здании двух и более ПОДЗЕМНЫХ этажей эвакуацию с них следует предусматривать по незадымляемым лестничным клеткам типа Н3"

А как же быть с окнами которые требуется предусматривать в наружных стенах лестничных клеток и в Н3 в том числе? Световой приямок глубиной от двух и более этажей?
  Дискусия закрыта