 Добрый день! Накопилось несколько вопросов по орион про, телегу накатал в тп, но не знаю, какой будет выхлоп, поэтому продублирую сюда-может кто сталкивался
1) После перезагрузки слетело разрешение монитора орион про. Оболочка и сам монитор запускается с низким разрешением (большие буквы и планировки). Само разрешение монитора стоит 1920х1080, а программа максимум дает 720 На другом компьютере , где работает ядро и сервер-все запускается нормально. Чистил лог файлы-ничего не помогло.
2) На том же орион про есть кдл, к которому подключен с2000-ар2 исп02. Все работало исправно, но вдруг разделы , относящиеся к этому ар2 окрасились в бордовый (тревога вскрытия корпуса). Сами КЦ на нем работают. Операции с крышкой, тампером не помогли. После чего поменяли на 2 новых-ситуация такая же сохранилось. Хотелось бы услышать возможные причины
3) При попытке опроса по виртуальному com порту с ноутбука (usbrs485) в программе prog (для перепрошивки) выдается сообщение "нет свободных последовательных портов". На компьютерах с физическим наличием ком портов такой проблемы нет


[02.06.2016 19:19:33]
 Уважаемый, а то, что на Болиде появился форум, Вы не в курсе ?
Кстати, на форуме присутствуют специалисты с тех.поддержки, которые реально пытаются помочь.


[03.06.2016 10:05:16]
 Добрый день, исходя из моего опыта советую Вам на будущее делать Бэкап настроек системы. Мне это очень помогало, особенно когда в тех. поддержке Болида сидит паренёк который на ЛЮБЫЕ мои вопросы отвечал :
Ага.....(молчание в 30 секунд). Я спрашиваю: ну так что вы на это можете посоветовать? Паренёк: Ага...(молчание в 1 минуту). Я снова с самого начала описываю проблему. Паренёк: Ага... ну пришлите нам логи и всю базу которая у вас есть.
И такое общение было абсолютно на любую тему. Доходило что с коллегой решил поглумиться и задать "глупый вопрос" Как запрограммировать КДЛ на объёмник? Не поверите ответ был такой же как я описал выше =)
Но орион бывает так чудит что приходилось даже удалять установленные в проекте датчики и снова их рисовать на проекте, после чего система начинала корректно их воспринимать.


[10.06.2016 10:36:32]
 бэкап есть,хорошо, попробую откатиться


[14.06.2016 15:58:48]
 1. Какое разрешение экрана указано в БД?
2. Проверить тип зон для указанных АР, как в конфигурации КДЛ, так и в БД, они должны совпадать.
3. С такой проблемой сталкивался - погугли на тему "освобождение COM-порта". Кроме того, на некоторых платформах бывает, что даже втыкая USB-RS485 в другой USB-слот он занимает другой номер порта, при этом не всегда освобождается предыдущий порт. Через какое-то время все они окажутся занятыми и тогда "привет". Кстати вручную порты очень легко освобождаются, а для ленивых можно и скрипт накидать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: вопросы по орион про      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.