нужны ли гильзы на трубопроводах пожаротушения?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.04.2016 21:11:39]
 Добрый день!



Подскажите... кто в курсе нужны ли гильзы на трубопроводах пожаротушения??? Есть СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (бывший СНиП 41-01-2003) но он к пожарной тематике не относится...


[25.04.2016 23:12:00]
 Естественно, нужны.См. ВСН 25.09.67-85 и пособие к нему.http://pozhproekt.ru/nsis/Snip/Vsn/v...


[25.04.2016 23:46:49]
 а как быть если это реконструкция и трубопроводы остаются существующие?


[26.04.2016 1:51:50]
 Это не есть хорошо,если существующие трубопроводы проложены через строительные конструкции без гильз.Неоднократно приходилось видеть глубоко прокорродированные трубы проложенные через бетон без гильз . Если есть возможность, можно попытаться просунуть между трубой и конструкцией скатанную гильзу из оцинкованной жести. Иногда ничего не остаётся, кроме как вырезать участок трубы в месте прохода, выбить из перекрытия и вварить новый , уже с гильзой. Только не надо пытаться использовать вырезанный участок в качестве гильзы ,соединяя стояк трубой меньшего диаметра с ущербом для гидравлических параметров системы. Приходилось видеть подобное варварство.


[26.04.2016 8:37:06]
 Стало интересно, т.к. редко обращал внимания на гильзы для трубопроводов пожаротушения. В пособии к к названному документу "7.37. Через стены и перекрытия проходы трубопроводов должны выполняться в соответствии с проектом." Посмотрел доступные проекты- ссылка на ВСН 25.09.67-85 есть, указания о прокладке в гильзах отсутствуют, получается в рассмотренном мной случае гильзы необязательны? Но "Это не есть хорошо" BTS ® с точки зрения практики и просто рекомендация?


[26.04.2016 13:32:43]
 Так получилось, что пособие к ВСН 25.09.67-85 является более содержательным документом, чем собственно ВСН.

7.1. Монтаж трубопроводов АУП должен выполняться в соответствии с проектной документацией, СНиП 3.05.05-84 и утвержденным в установленном порядке проектом производства работ.
7.10. Участки трубопроводов, заключенные в гильзы, в местах прокладки трубопроводов через стены и перекрытия не должны иметь стыков. До установки в гильзу трубопроводы должны быть изолированы и окрашены. Зазоры между трубопроводами и гильзами должны быть уплотнены несгораемым материалом.
ВЫДЕРЖКА ИЗ СНиП 3.05.05-84 3.19. Участки трубопроводов, заключенные в гильзы, в местах прокладки трубопроводов через стены и перекрытия не должны иметь
стыков. До установки в гильзу трубопроводы должны быть изолированы и окрашены. Зазоры между трубопроводами и гильзами должны быть уплотнены несгораемым материалом.
ВЫДЕРЖКА из СП 73.13330.2012
6.1.3 Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных конструкций.
Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при открытой прокладке должно составлять:
от 35 до 55 мм при диаметре условного прохода до 32 мм включительно;
от 50 до 60 мм при диаметрах 40 - 50 мм;
BTS ®

[26.04.2016 14:35:13]
 Следует признать, что наиболее толково написан пункт СП 60.13330.2012
6.3.6 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и
перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограждающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: нужны ли гильзы на трубопроводах пожаротушения?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.