инструкция на С2000М 3.00

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.04.2016 11:07:06]
 Ребяты! у кого есть готовая инструкция для "бабушки на пост охраны" (в любом виде, дальше сам подкорректирую) на С2000М вер. 3.00? самому писать нет времени (( Выручайте!


[22.04.2016 11:18:43]
 ни хрена, а что уже продают?


[22.04.2016 11:34:00]
 Сам в шокинге! приехал, а там такое(


[22.04.2016 11:35:42]
 монтажники поставили, и ничего не сказали. приехал а тут сюрприз!


[22.04.2016 11:51:38]
 дэк я понял что по управлению ничего новго, добавили пару лампочек..лучшебы сделали юсб разъем, как в рубеже..так запаривает снимать корпус, который и так еле держится из за кучи проводов, потом еще подсовывать А-В третьим проводом..неужели нельзя сделать нормальный многострочный дисплей.. прошло столько лет, а ничего не меняется


[22.04.2016 12:03:02]
 это не самая большая проблема))) а прописывать каждый датчик "индивидуально" это тож напряг не кислый! можно было бы сделать кнопочку синхронизации или чего-нибудь подобного... но щас не про это!!! нужна ИНСТРУКЦИЯ!!!! хоть плач! бегаю выпрашиваю комп с ентернетом. задолбался!


[22.04.2016 12:48:22]
 Придётся самому писать и даже рисовать (-:, т.к. там даже надписи на кнопках поменяли на иконки, которые копипастой из паспорта не вытаскиваются, ну или у Болида попросить.


[22.04.2016 15:03:48]
 ага, потом с нами поделитесь?


[22.04.2016 17:01:35]
 KOKOS_KOKOS >> учше бы сделали юсб разъем, как в рубеже..так запаривает снимать корпус, который и так еле держится из за кучи проводов

Дык. В этом-то, по мнению Болида, и заключается ТО! Ежемесячно.

5 Техническое обслуживание
Техническое обслуживание пульта проводится по планово-предупредительной системе,
которая предусматривает ежемесячное обслуживание.
Работы по техническому обслуживанию выполняются работниками обслуживающей
организации и включают:
а) внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений.
Визуальная проверка состояния проводов и контактных соединений. Проверка прочности
крепления;


[23.04.2016 12:06:29]
 BSerg®

Бедная несчастная бабушка-вахтёр. Вместо человеческого С2000-БКИ её заставляют пользоваться С2000-М, да ещё такой версии, что сами проектировщики не разберутся как им пользоваться ...


[25.04.2016 7:53:01]
 Как временное решение - для работы со шлейфами, но данный режим рекомендуется Болидом как временный, только для пусконаладки, пользователям же предписывается работать с разделами:
Действия персонала при управлении (постановкой/снятием с охраны) на блоке «С2000-М».
Вход в режим управления через главное меню следующий:
- вызвать главное меню нажатием левой нижней кнопки с изображением домика; (-:
- выбрать меню «УПРАВЛЕНИЕ»;
- «С2000М» запросит пароль для авторизации пользователя. Авторизация выполняется
вводом PIN-кода «1234».
В окне индикации режима работы авторизацию можно выполнить без входа в главное
меню, вводом PIN-кода «1234».
При успешной авторизации, если раздел снят с охраны, отобразится состояние первого доступного пользователю раздела:

5-СНЯТ
Ос П104

Выбрать другой раздел можно следующими способами:
- пролистать из доступных пользователю разделов кнопками ►, ◄ ;
- ввести номер раздела из Приложения 1 кнопками 0 … 9 и подтвердить нажатием правой нижней кнопки.
Для управления нажать кнопку «контекстное меню» (третья кнопка в первом ряду). Отобразит-ся меню с доступными командами:

5-ВЗЯТЬ

Выбрать команду управления из меню и подтвердить нажатием правой нижней кнопки.
Сначала отобразится процесс «Взятие…», «Выполняется…». При успешном взятии на
охрану будет выдан звуковой сигнал «Успех» и отображено новое состояние раздела:

5-ВЗЯТ
Ос П104

Сообщение означает, что шлейф Ос П104 (охранная сигнализация в помещении 104 «элекрощитовой» в соответствии с Приложением 1) взят под охрану.


[14.07.2017 10:57:21]
 Добрый день товарищи!
Подскажите как сбросить пульт вер 3,02 к заводским настройкам, и возможно ли это в новой версии в принципе.
BSreg

[14.07.2017 11:43:26]
 3.14
Сброс на заводские установки
Данная процедура может быть использована, если не удаётся войти в меню настройки (например, при утере пароля установщика).
Эта функция доступна в двух вариантах:
1)«СБРОСИТЬ ПАРОЛИ»;
2)«СБРОСИТЬ ПАРОЛИ И КОНФИГУРАЦИЮ».
Функция «Сбросить пароли»
удаляет все пользовательские пароли и восстанавливает
заводские значения двух паролей: «123456»
-
пароль установщика (No1) и «1234»
-
пароль для управления приборами (No2).
Функция «Сбросить пароли и конфигурацию» дополнительно
прописывает заводскую (пустую) конфигурацию объекта и восстанавливает заводские значения локальных настроек «С2000М» (включая параметры работы по интерфейсам RS-232 и RS-485).
Журнал событийне сбрасывается.
Сброс на заводские значения возможен только в том случае, если не установлен запрет сброса (параметр «ЗАПРЕТ СБРОСА» имеет значение «
− », см. п. 3.12.3). Если сброс на заводские установки запрещён, то восстановить доступ к «С2000М» при утере пароля установщика можно
только на предприятии – изготовителе.
Для сброса паролей «С2000М» на заводские значения нужно выполнить следующие
действия:
1)выключить питание «С2000М»;
2)открыть крышку корпуса и удалить батарейку (элемент CR2032) из держателя;
3)подождать 5 с,
нажать кнопку
СБРОС и включить питание «С2000М», удерживая кнопку СБРОС
в нажатом положении.
Корпус «С2000М» должен быть открыт.
Отобразится приглашение «СБРОСИТЬ ПАРОЛИ?». Варианты сброса выбираются клавишами

,

. Выбор нужно подтвердить н ажатием кнопки в течение 10 с. После
подтверждения запускается задержка 20 мин, по истечении которой выполняется сброс по выбранному варианту.
В период действия задержки сброс может быть отменен в любой момент
нажатием клавиши
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: инструкция на С2000М 3.00      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.