Элеватор. Пожарная сигнализация... IP54 и искробезопасная цепь?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[19.04.2016 15:55:31]
 Элеватор ВII2.
Нужна ли искробезопасная цепь? уже голову словал. Заказчик утверждает что достаточно защиты IP54


[19.04.2016 16:42:47]
 Для оболочки нужно не IP54, а маркировка взрывозащиты "tD".


[19.04.2016 16:54:38]
 Тут вопрос с том, нужно ли ставить барьеры искрозащиты?


[19.04.2016 16:56:00]
 >Тут вопрос с том, нужно ли ставить барьеры искрозащиты?

А Вы какой вид взрывозащиты выбрали?


[19.04.2016 17:13:03]
 зона класса В-2а


[19.04.2016 17:45:15]
 В-IIа Без средств взрывозащиты. Оболочка со степенью защиты не менее IР54.
Но непонятно, нужны ли блоки искрозащиты?
статист ®

[20.04.2016 10:53:45]
 Приборы по табл. 7.3.11 ПУЭ, прокладка кабелей по табл. 7.3.14 ПУЭ. А вообще была уже тема подобная: http://www.0-1.ru/discuss/?id=26775

Мы экспертизу проходили устанавливая IР54 без искрозащиты,тоже возникли вопросы, но сумели довольно просто доказать правоту. Единственно, производители некоторых датчиков пишут в паспортах - включать ТОЛЬКО в искробезопасную цепь. Ну тут - да, воленс-ноленс, искрообезопашивать приходится.


[20.04.2016 11:01:33]
 >Единственно, производители некоторых датчиков пишут в паспортах - включать ТОЛЬКО в искробезопасную цепь.

Если не нужна искробезопасная цепь, нет запрета включать в эту цепь искробезопасное оборудование.


[21.04.2016 15:12:19]
 Вне взрывоопасных зон извещатель может работать практически с любыми типами ППКП... http://www.specpribor.ru/produkcia/i...
В подтверждении слов Georg.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Элеватор. Пожарная сигнализация... IP54 и искробезопасная цепь?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.