выбор типа СОУЭ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.04.2016 13:34:22]
 такой вот вопрос возник у меня: есть здание учебного корпуса техникума (среднее проф.образование) 4 этажа и подвал. по т.2 СП-3 если нормативный показатель до 1600 чел (а там меньше. здание высокое, но короткое), то тип 3, но! но не влезаю с этажами. на какой параметр опираться - этажность или нормативный показатель? технарь нищий как мышь церковная, на 4й тип денег не наскребут даже если на панель выйдут всей бухгалтерией.


[12.04.2016 13:42:49]
 Примечания. 1. Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, или в таблице 2 нет значения нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания.


[12.04.2016 13:53:08]
 а если перевести на русский - то считать по этажам?


[12.04.2016 13:54:29]
 Yes It Is


[12.04.2016 13:58:24]
 shit''s!
а как правильно разбить здание на зоны оповещения и насколько густо надо блоки обратной связи ставить?


[12.04.2016 14:37:34]
 IDok ®, я бы присвоил бы тип СОУЭ 3 типа по таблице№2, та как у тебя, как говоришь здание короткое (та как там есть этажность 4 этажа)
то
15. Образовательные учреждения высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования специалистов при 4 — 9 этажей (независимо от количество учащихся), то третий тип СОУЭ.


[12.04.2016 14:42:40]
 а как правильно разбить здание на зоны оповещения и насколько густо надо блоки обратной связи ставить?

думаю по одному блоку на этаж будет достаточно


[12.04.2016 14:44:58]
 спасибо. ну, в таком случае по 2. а на зоны как бить и собственно для чего? загорелся подвал - оповещаем подвал? грубо говоря зона=этажу и СОУЭ запускается только в сработавшей зоне?


[12.04.2016 14:48:01]
 Dimma ® п15 это высшее образование. а у меня - среднее профессиональное. и рад бы, да не прокатит. хотя там такая хохма - здание принадлежит техникуму, но ровно половина сдается в аренду институту. но раздел правда вертикальный.


[12.04.2016 15:42:19]
 спасибо. ну, в таком случае по 2. а на зоны как бить и собственно для чего? загорелся подвал - оповещаем подвал? грубо говоря зона=этажу и СОУЭ запускается только в сработавшей зоне?

при 4 типе разные сценарии оповещения для разных зон допускаются, но необязательны. В вашем случае правильно будет что бы СОУЭ была едина для всех помещений, включалась соответственно единовременно везде. И предусмотреть блоки обратной связи на каждом этаже.
кстати в подвале если не предусмотрено постоянное пребывание людей достаточно сирен вместо речевых оповещателей.


[12.04.2016 15:50:19]
 понял, спасибо. то есть зоны предусматриваем, но не используем.


[12.04.2016 16:50:40]
 
Цитата zain 12.04.2016 15:42:19
при 4 типе разные сценарии оповещения для разных зон допускаются, но необязательны
--Конец цитаты------
необязательно предусматривать несколько вариантов эвакуации из отдельно взятой зоны оповещения (например, направлять людей то вправо, то влево, в зависимости от того, где произошло задымление путей эвакуации).
Очередность оповещения при 4-м типе должна быть, иначе получается логический бред
Цитата IDok 12.04.2016 15:50:19
зоны предусматриваем, но не используем.
--Конец цитаты------


[12.04.2016 17:30:45]
 дорогая Нина, тогда разжуйте плиз этот тип. а то я в ступоре. зоны - это что? направлять в разные места - автоматически или с микрофона? достаточным ли будет, если я предусмотрю возможность ручного переключения между зонами?


[12.04.2016 17:46:30]
 IDok ® - а не могли бы Вы всё-таки сказать площадь этажа, количество эвакуационных выходов с этажа, количество людей на этаже - будет возможнось точнее оценить ситуацию.


[12.04.2016 17:55:24]
 Разбейте хотя бы на зону персонала и всех остальных.
Учителей - первыми, учеников с задержкой.
На какой аппаратуре делаете?


[12.04.2016 18:15:51]
 Нина ® стремное решение. преподаватели - птицы вольные. во время урока они с учениками, а на перемене курят за углом. Это ж не школа, это технарь. Делаю на Рокоте-5, у него по две зоны оповещения на каждый блок и микрофон на веревочке. могу выделить по зоне на этаж, к примеру.


[12.04.2016 18:18:51]
 zain ®
с этажа по два выхода (кроме первого, там 4 выхода на улицу) прощадь этажа примерно 250-300м (100х25-30). подвал условно-жилой, там гнездятся сантехники и прочие домовые. людей на этаже... мало. даже если все аудитории забить - 100-200 человек, на первом и того меньше.


[12.04.2016 18:29:57]
 да. для обратной связи планирую использовать болидовский Рупор-Диспетчер.


[13.04.2016 10:07:14]
 при таких размер не нужно мудрить, скоплении у выходов не предвидится, плотность потока не большая. Сделайте по блоку обратной связи на этаже, а СОУЭ пусть включается сразу везде


[07.06.2018 13:45:03]
 IDokА почему ты считаешь нормативный показатель до 1600 чел, если после табл.2 идет п.2: Под нормативным показателем площади пожарного отсека в настоящих нормах понимается площадь этажа между противопожарными стенами. т.е. ведь необхидомо считать по площади, а не количеству человек или я в чем то ошибаюсь ?!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: выбор типа СОУЭ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.