Переменное напряжение на шлейфе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.04.2016 22:16:06]
 Доброго времени суток!С не давних пор возникла проблема при восстановлении смонтированной несколько лет назад пожарной сигнализации.Система построена на оборудовании компании Болид...16 Сигнал-20П(версию затрудняюсь сказать)+ПК с ПО Орион.При проверке датчиков на сработку некоторые шлейфы никак не реагируют,при этом под охран ставятся...мультиметром померял переменное напряжении на таких шлейфах,получил 57В.Насколько я знаю такого быть не должно...наводка?У кого есть опыт решения такой проблемы...как проще всего найти наводку..? (на водку=_))


[12.04.2016 0:42:08]
 
Цитата wertygo77 11.04.2016 22:16:06
как проще всего найти наводку..?
--Конец цитаты------
1. Проверяете выход шлейфа - отключаете его измеряете напряжение на выходе шлейфа на холостом ходу - должно быть 27 В.
2. Коротите его через тестер в режиме измерения тока со шкалой на 30 - 50 мА, ток короткого замыкания шлейфа должен быть 27 мА.
3. Если это так, то отключаете средний ДИП в шлейфе и повторяете 1 и 2 измерение на розетке, если есть 27 В и 27 мА, то
4. Ставите средний ДИП на место и снимаете средний из второй половины, если нет, то снимаете средний из первой половины и повторяете п.1 и 2.
И так далее. В итоге Вы должны найти неисправный кусок шлейфа между 2-мя соседними ДИПами или сразу обнаружить неисправный выход Сигнала.
Деление шлейфа пополам, еще пополам и т.д. максимально ускоряет процесс.


[12.04.2016 0:52:10]
 Был случай с одной стороны в середине шлейфа приходило 27В, а с другой стороны 14В. Был крайне удивлен.
Прошелся от участка 27В/14В до участка 14В/4,7кОм по одному извещателю, нашел участок между двумя извещателями, вскрыл все короба (они были металлические) и нашел место где шлейф был оголен, прижат крышкой и контактировал с заземленных коробом.

В общем, ищите.
Учитывая что у Вас 57В, ставлю на контакт с профилем фальшпотолка.
Проверьте напряжение в выключенным светом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Переменное напряжение на шлейфе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.